土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位消防水箱和消防水池很多相似!一个表给你区分出来!

高位消防水箱和消防水池很多相似!一个表给你区分出来!

发布于:2024-10-25 09:33:25 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:机电天下

[复制转发]

来源:荣胜消防工程师  如有侵权,请联系删除


         
           

消防水池和高位消防水箱 时消防给水系统中两个重要组成部分,设置要求有同有异,为同学们梳理成表格,方便对比记忆。

项目

消防水池

高位消防水箱

设置位置及作用

储存消防水源,临时高压系统的消防水池一般设置在建筑下部。常高压系统的消防水池设置在高处,此时称高位消防水池

设置在高处,维持水灭火设施静压并提供初期火灾消防用水量

设置条件

1.市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;

2.采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;

3.市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量

1.高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m2的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱

2.其他建筑设置高位消防水箱确有困难,可不设,但应设稳压泵

容积要求

根据建筑各项水系统的设计流量和建筑火灾延续时间经计算确定,但不应小于100m3;当仅设有消火栓系统时不应小于50m3

1. 一类高层公共建筑,≥36m3;但当建筑高度>100m时,≥50m;当建筑高度>150m时,≥100m3;

2.多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,≥18m3;当一类高层住宅建筑高度超过100m时,≥36m3;

3. 二类高层住宅,≥12m3;

4.建筑高度>21m的多层住宅,≥6m3;

5.工业建筑室内消防给水设计流量当≤25L/s时,≥12m3;>25L/s时,≥18m3;

6.总建筑面积>10000㎡且<30000㎡的商店建筑,≥36m3;总建筑面积>30000㎡的商店,≥50m3;当与本条第1款规定不一致时取大值

内部分隔

有效容积>500m3,分两格;      >1000m3,分两座

/

进水管径及补水时间

补水时间≤48h;消防水池有效总容积>2000m3时,≤96h;

进水管径:≥DN100

补水时间≤8h;

进水管径:≥DN32

淹没深度

采用出水管喇叭口:≥600mm

采用防止旋流器:≥200mm

采用出水管喇叭口:≥600mm

采用防止旋流器:≥150mm

出水管

满足消防给水设计流量的要求

满足消防给水设计流量的出水要求且≥DN100

保证消防水池的有效容积能被全部利用

出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并设置止回阀

溢流管

应设溢流水管和排水设施,采用间接排水

/

1.溢流管的直径≥进水管直径的2倍,且≥DN100;溢流管喇叭口直径≥溢流管直径的1.5倍~2.5倍;

2.进水管口最低点高出溢流边缘的一个进水管管径,且在100~150mm之间

水位显示

水位应能就地和在消防控制室显示,应设置高低水位报警装置

通气管、呼吸管

 通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入的技术措施

施工安装

1.无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;

2.安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;

3.设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m

维护管理

1.冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测,采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施;

2.每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱的水位进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;

3.每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,学习了,谢谢楼主分享

    2024-10-28 08:04:28

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防控制柜电缆从上方穿入破坏IP55的解决措施

消防控制柜电缆从上方穿入破坏IP55的解决措施

回帖成功

经验值 +10