土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 为什么防火阀距离墙面不应大于200mm?

为什么防火阀距离墙面不应大于200mm?

发布于:2024-10-24 11:44:24 来自:暖通空调/通风排烟

来源:空调制冷网

[复制转发]
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016  
6.2.7风管部件的安装应符合下列规定:
5防火阀、 排烟阀 (口)的安装位置、方向应正确。位于防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。  
精读1-原因    

防火阀、排烟阀的安装方向、位置会影响阀门功能的正常发挥,故必须正确。防火墙两侧的防火阀离墙体越远,对过墙风管的耐火性能要求越高,阀门的功能作用越差,故条文对此作出了规定。

精读2-做法实例    
(1)防火阀的穿墙做法见图下图
(2)穿楼板安装要求见下图
(3)位于防火分区隔墙两侧的防火阀安装实例见下图。

来源:睿机电

  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发

    谢谢楼主的分享!

    2024-10-24 16:38:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟风机房的各地标意见汇总,收藏学习!

来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 对于风机房是否可以合用以及屋顶风机是否可以使用的问题 ,   一直是众多设计者关注焦点。 一、各地标准 1. 川渝地区建筑防烟排烟技术指南(试行)

回帖成功

经验值 +10