土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气预留预埋施工方法

电气预留预埋施工方法

发布于:2024-10-24 11:40:24 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电人脉

[复制转发]



施工管理流程

01 暗敷管线预留  
线管、线盒定位:结构钢筋绑扎好后,用水准仪在墙面筋上标出水平基准点,每道墙不少于两点,将两水平基准点之间用细线连接,形成一道水平基准线,由此水平基准线标注出管线安装标高尺寸。线盒采用专   用穿筋盒,将线盒用φ8 的圆钢焊接固定在上述标高尺寸上。   完成后对线盒进行填实、封堵。
暗敷线盒安装端正,盒口与墙面水平,埋深大于20mm  时,盒应用套盒接出,套盒大小与底盒口对平齐,接地可靠。
暗敷管线剔槽安装时,横向开槽不宜超过1.5m;敷设时不得破坏结构层。当塑料导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10 的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15mm。

02 电气孔洞预留及封堵
电气孔洞预留与土建专业配合进行,预留工作完成后需要核对有无遗漏的预留洞,并核查孔洞的规格、坐标、标高,复核土建专业地面标高、楼板下标高、楼板厚度、墙后、主梁及次梁的高度(梁下距地),确定预留管线是否穿梁。施工过程中,电气专业人员必须随进度密切配合土建工程,及时做好管路检查工作。
敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的母线、梯架、托盘和槽盒,应有防火封堵措施。
一般情况下,在开工之初,应根据图纸设计,对电气竖井内桥架的安装进行策划,合理排布,并绘制详图,以方便操作。穿楼板的地面处设置不低于50mm(一般做100mm)的挡水台,挡水台与桥架之间进行防火封堵。

03 接地体预留
3.1 人工接地极安装
埋入地中并直接与大地接触的金属导体称为接地极,分为水平接地极和垂直接地极。
接地装置的人工接地极,导体截面应符合热稳定、均压、机械强度及耐腐蚀的要求,水平接地极的截面不应小于连接至该接地装置接地线截面的75%,且钢接地极和接地线的最小规格不应小于表4.1.5-1 和表4.1.5-2所列规格。
接地网的埋设深度与间距应符合设计要求。当未具体规定时,接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m  ;水平接地极的间距不宜小于5m,垂直接地极的间距不宜小于其长度的2倍。
接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝,其搭接长度应符合下列规定:
1)   扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。
2)   圆钢应为其直径的6倍。
3)   圆钢与扁钢连接时,其长度应为圆钢直径的6倍。
4)   扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应由钢带或钢带弯成的卡子与钢管或角钢焊接。
3.2 设备接地体预留
在建筑物基础、楼板、墙体、梁柱等浇筑前,应按照设计要求准确预留接地点,保证接地系统的有效可靠。
 


版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 某购物广场电气预留预埋施工方案
    XXXXX购物广场工程项目位于XX市。本工程建筑功能整体划分为购物中心和办公楼两部分,购物中心地下一层,地上三层,局部四层,建筑高度23.65m,办公楼地下一层,地上23层,建筑高度100m,占地面积
  • 某大型购物商场电气预留预埋施工方案
    XXXXX购物广场工程项目位于XX市。本工程建筑功能整体划分为购物中心和办公楼两部分,购物中心地下一层,地上三层,局部四层,建筑高度23.65m,办公楼地下一层,地上23层,建筑高度100m,占地面积
  • 33个铁栅门节点施工详图CAD合集
    本资料包为精选的33个铁栅门节点施工详图纸,其中包含空格卷帘门及节点祥图,铁栅门(四片)节点祥图、人防防堵铁栅施工详图、铁栅门旋翻下轨祥图以及各种平、立、剖面图等,适合进行铁栅门节点施工的同学参考学习画法和设计。
  • 某市购物广场电气预留预埋施工方案
    XXXXX购物广场工程项目位于XX市。本工程建筑功能整体划分为购物中心和办公楼两部分,购物中心地下一层,地上三层,局部四层,建筑高度23.65m,办公楼地下一层,地上23层,建筑高度100m,占地面积
  • 电气预埋施工方案
    本工程总建筑面积28126.84㎡,由多个单体组成,分别为:厂房一、厂房二、综合生产楼、门卫一、门卫二、工程楼、试剂仓库、各类水池以及室外工程。本建筑属于丙类三层工业厂房,主要工程量集中在厂房一、厂房
  • 22个地沟排水沟施工详图CAD合集
    本资料包为精选的22个地沟排水沟施工详图图纸,其中包含垃圾间地坪导沟剖面详图、厨房地坪及截水沟大样图、地坪不锈钢排水导沟详图、散水明沟大样图以及各种平、立、剖面图等,适合进行地沟排水沟施工的同学参考学习画法和设计。
  • 预留预埋深化施工图,图纸包括:31#洞口附加筋及定位深化,地下车库给排水预留洞口,地下车库暖通预留洞口,地下车库桥架预留洞口。图纸清晰,欢迎下载。
  • 龙湖别墅水电预留预埋施工方案
    方案名称:龙湖别墅水电预留预埋施工方案 一、 工程概况 本工程位于重庆市北碚区蔡家镇,工程名称为龙湖蔡家项目(P03-1 地块)Ⅰ标段,建设单位为重庆龙湖联新地产发展有限公司,监理单位为重庆联盛建设项
  • 某街道办事处装修电气造价全套资料
    本资料包包括电气部分、弱电部分、装修部分和施工图,其中电气部分、弱电部分、装修部分包括分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、规费、税金项目清单与计价表等,适合进行装修电气造价清单计价的同学参考学习编写方法
  • 某购物广场电气预留预埋施工组织
    本工程建筑功能整体划分为购物中心和办公楼两部分,购物中心地下一层,地上三层,局部四层,建筑高度23.65m,办公楼地下一层,地上23层,建筑高度100m,占地面积为总建筑面积330146㎡
  • 北京联动科技科研楼电气配管预留预埋施工方案
    方案名称:北京联动科技科研楼电气配管预留预埋施工方案 详细介绍了该科研楼的电气配管预留预埋过程,内容丰富,图文并茂,很有参考价值,供参考学习,以下是部分内容
  • 预埋预留施工方案设计规范
    本资料为:预埋预留施工方案设计规范,内容详实,可供参考。
  • 大型广场水暖管道预留预埋施工方案
    本工程为石家庄苏宁电器广场工程,总建筑面积129088.1㎡,主楼总高度为188.2米m,地上为45层;其附属裙楼高度为42.4m,地上为8层;地下3层。主楼及裙楼1~8层为各种业态的商业,包括有电器
  • 海西金融大厦机电安装预留预埋施工方案
    方案名称:海西金融大厦机电安装预留预埋施工方案 详细介绍了工程的水电安装预留预埋施工过程,内容丰富,图文并茂,很有参考价值,供参考学习,以下是部分内容
  • 北京某医疗保健基地工程机电预留预埋电气施工方案
    本工程建筑物最高点高度49.85米,建筑等级为一级的门诊病房楼。门诊楼采用钢筋钢筋混凝土结构,现浇混凝土楼板,板厚180cm;病房楼结构形式为钢框架支撑结构,现浇混凝土楼板,板厚130cm。
  • 大型商业广场地下室工程电气预留预埋施工方案
    方案名称:大型商业广场地下室工程电气预留预埋施工方案 以下是部分内容 本工程为石家庄 XX 广场工程,总建筑面积 127765 ㎡,主楼总高度为188.215米 m,地上为 45 层;其附属裙楼高度为
  • 水平面预留孔洞施工方法
    本资料为水平面预留孔洞施工方法,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 设备预留预埋监理细则
    混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏 差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位 , 应由施工单位提出技术处理方案 ,并经监理单位认可后进行处理。对 经处理的部位,应重新
  • A1-4三层预留预埋
    本资料为:预埋件图,其中内容为:1~4号楼三层预留预埋件图等,欢迎下载。
  • 四层平面预留预埋
    本资料为四层平面预留预埋图,含四层平面预留预埋等,欢迎下载。
  • 住宅楼一层预留预埋
    本资料为住宅楼一层预留预埋,含一层平面预留预埋等,欢迎下载。

阅读下一篇

铝芯电缆一般都适用于什么场合?

铝芯电缆一般都适用于什么场合? 随着科技的不断进步和工业的快速发展,电缆作为电力传输的重要媒介,在各个领域都发挥着至关重要的作用。在众多电缆材料中,铝芯电缆以其很好的优势,广泛应用于各种场合,为现代社会的发展提供了有力支持。 铝芯电缆的优势 价格优势:与铜芯电缆相比,铝芯电缆的价格更为亲民。铝作为地壳中含量丰富的金属,其开采和加工成本相对较低,因此铝芯电缆的制造成本也相对较低,适合大规模应用。

回帖成功