土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷与接地看这里:防雷与接地技术及施工知识全面介绍!

防雷与接地看这里:防雷与接地技术及施工知识全面介绍!

发布于:2024-10-23 13:37:23 来自:电气工程/防雷减灾

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:机电杂谈

如有侵权,请联系删除


一、雷电的具体危害表现如下:

1.闪电电流高压效应会产生高达数万伏甚至数十万伏的冲击电压,瞬间冲击电气设备,击穿绝缘使设备发生短路,导致燃烧、爆炸等直接灾害。

2.闪电电流高热效应会产生大量热能,在雷击点的热量会很高,可导致金属熔化,引发火灾和爆炸。

3.闪电电流机械效应主要表现为被雷击物体发生爆炸、扭曲、崩溃、撕裂等现象,导致财产损失和人员伤亡。

4.闪电静电感应可使被击物导体感生出与闪电性质相反的大量电荷,当雷电消失来不及流散时,即会产生很高电压,发生放电现象从而导致火灾。

5.闪电电磁感应会在雷击点周围产生强大的交变电磁场,其感生出的电流可引起变电器局部过热而导致火灾。

6.闪电电涌侵入和防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用也会引起配电装置或电气线路断路而燃烧导致火灾。


二、不同场景下的防雷措施

1、输电线路的防雷措施

在杆塔上架设接闪线、增加绝缘子串的片数以加强绝缘、降低杆塔的接地电阻、装设管型接闪器或放电间隙、装设自动重合闸、采用消弧圈接地方式等;

550KV及以上的输电线路,应全线装设双接闪线,且输电线路越高,保护角越小。220~330KV的输电线路,应全线装设双接闪线,杆塔上接闪线对导线的保护角为20~30°;110KV线路权限装设接闪线,在雷电特别强烈地区采用双接闪线,在少雷区或雷电活动轻微地区,可不沿线架设接闪线,但杆塔应随基础接地;

2、发电厂和变电站的防雷措施

利用接线杆和接闪线预防直击雷,将发电厂和变电站的所有设备均置于保护范围内;

利用接闪器来限制入侵雷电波的过压幅值。变电站通常采用阀型接闪器,发电厂采用金属氧化物接闪器。

阀型接闪器

金属氧化物接闪器

在靠近变电站的进线,必须架设1~2KM的接闪线保护,用于限制流经接闪器的雷击电流和限制入侵波的陡度;

3、工业建筑物和构筑物防雷措施

有爆炸危险气体、蒸汽或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,管顶上或其附近的接闪针针尖应高出管顶3米以上;

装设的均压环,可利用电气设备的接地干线,与建筑物和构筑物内的金属结构和金属设备相连;


三、防雷装置的安装

1、接闪器安装要点

接闪器安装前,应进行检查,现场组装的接闪器,各节位置应符合出厂标志编号;

排气时接闪器的安装,应避免其排出的气体引起线路相间或对地闪络,不能喷及其他电器设备;

氧化物接闪器的接地线应用截面积不小于16平方毫米的软铜线;

管型接闪器与被保护设备的连接线长度不得大于4米,安装时应避免各接闪器配出的电离气体相交而造成短路;

2、接闪器试验

接闪器安装后要进行绝缘电阻测试及泄露电流,不同类型的接闪器还应测试其他参数,如:磁吹接闪器测量交流电导电流、金属氧化物接闪器测量持续电流和工频参考电压或直流参考电压、阀型接闪器测量工频放电电压;


四、接地装置安装

1、接地体安装

接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒、铜排等金属材料;可分为垂直布置或水平布置两种;

接地线沟中心线与建筑物基础距离不小于2米,独立避雷针的接地装置与重复接地之间距离不小于3米;

2、接地线安装

室外接地干线与直线一般安装在线沟内,接地线沟深度不得小于0.6米,宽度不得小于0.5米;

接地线与接地体的连接、干线与直线的连接应采用焊接,接地干线与直线末端应露出地面0.5米以上;

明装安装的接地线大多是纵横敷设在墙壁上,或敷设在母线或电缆桥架上,设备连接支线需经过地面时应埋设在混凝土内;

3、爆炸和火灾危险环境接地安装

接地干线应在爆炸危险区内不同的方向不少于2处与接地体连接;

电气设备的接地装置与独立的避雷针的接地装置应分开设置;

有爆炸性粉尘环境内的电气设备的金属外壳应可靠接地;


五、防静电施工

防静电的接地装置可以与感应雷和电气设备的接地装置共同设置;

只做防静电的接地装置,每一处接地的接地电阻应符合设计规定;

设备、机组、储罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除并列管道外不得互相串联接地;

防静电的接地线应与设备、机组、储罐等固定接地端子或螺栓连接,连接螺栓直径不应小于10mm,并有防松装置和涂以电力复合脂;

容量在50立方米及以上的储罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间距不应大于30m,并应在罐体底部周围对称与接地体相连,接地体应连接成环形的闭合回路。


民用建筑防雷与接地的构成与施工要点

整个防雷接地系统我们从下往上介绍,从接地体、接地干线-均压环-引下线-接闪器。

首先是埋于地下的接地体。

接地体可以是圆钢、角钢、钢管、铜棒或者是接地模块等人工接地体,也可以是钢筋混凝土基础中的钢筋作为自然接地体。

如图所示,人工接地体一般垂直埋入地下,其间距不应小于5米,埋深不应小于0.6米,且在冻土层以下,与建筑物外墙之间的水平距离应不小于1米。

接地模块埋深与人工接地体要求一致,模块之间的间距为模块宽度的3~5倍,并应与原土层接触良好。接地干线将模块焊接为一个环路,干线的材质应与接地模块焊接点的材质相同,干线的引出线不应少于2处。

接地体与接地体之间由接地干线搭接成一个整体,搭接要求如下:

扁钢与扁钢搭接,搭接长度为扁钢宽度的两倍,三面施焊;

圆钢与角钢搭接,搭接长度为圆钢直径的六倍,两面施焊;

圆钢与扁钢搭接,搭接长度为圆钢直径的六倍,两面施焊;

扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴3/4钢管表面或角钢外侧两面上下两侧施焊;

当铜棒接地体与钢材干线采用热焊剂焊时,接头应无贯穿性气孔且表面光滑。

防雷接地系统对于接地体打入地下的电阻值是有要求的,如果电阻值达不到设计要求,可以在接地体周围采用换土、添加降阻剂或接地模块的办法来降低接地电阻。

电气设备独立接地体的接地电阻应小于4欧姆,公用接地体的接地电阻应小于1欧姆。

防雷接地系统由下往上第一部分为接地体和接地干线,第二部分为等电位联结器。(均压环)

等电位联结器的外露可导电部分的连接应可靠。采用焊接时,应符合焊接搭接长度的规定(与接地体一致),采用螺栓连接时,其螺栓、垫圈、螺母应均为热镀锌制品,且应连接牢固。等电位联结的卫生间内金属部件的导电部分,应设置专用的接线螺栓与等电位联结导体连接,并设置标识,连接处螺母应紧固,防松零件应齐全。地下暗敷的等电位联结器,不得采用螺栓压接。

等电位联结再往上为引下线,引下线可以采用建筑主体的钢筋,也可以人工在建筑物外表面安装。

引下线与最上面的接闪器必须采用焊接或卡接器连接,引下线与接地体必须采用焊接或螺栓连接。

明敷的引下线应平直、无急弯(避免尖角放电),并应设置专用支架固定,引下线每个焊接处应刷油漆防腐。

要求接地的幕墙金属框和建筑物的金属门框,应就近与防雷引下线连接可靠,连接处的不同金属间应采取防电化学腐蚀措施。

当利用建筑物的混凝土柱内的钢筋作为引下线时,应预留不少于2处的接地测试点,测试点距地面高度应为0.5米,且有明显标识。

建筑防雷与接地系统的最高处为接闪器,接闪器由接闪杆、接闪线和接闪带组成。

接闪杆、接闪线、接闪带的安装位置应正确,安装方式符合设计要求,焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,焊接连接处应全部做防腐处理。螺栓固定的防松零件应齐全。

接闪线与接闪带的安装应平顺、无急弯,固定支架高度不宜小于150mm,支架间距均匀且符合规范要求,每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。

接闪带与接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。

当利用建筑物金属屋面或屋顶上旗杆、栏杆等永久性金属物做接闪器时,其材质及截面应符合设计要求。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷引下线计算点是什么?防雷引下线怎么计算长度?

  一、引下线计算点的概念   引下线计算点,简而言之,是指在进行防雷设计时,用来确定引下线布置和计算其长度的参考位置。这个点通常位于接闪器的底部或与接闪器直接相连的第一个支撑点。在实际工程设计中,明确引下线计算点对于合理规划引下线的走向、数量及长度至关重要,它直接影响到雷电流的传输效率和系统的经济性。   二、引下线长度的计算方法   计算引下线长度是一个涉及多个因素的复杂过程,需要综合考虑建筑物的高度、形状、雷电防护等级以及当地的雷电活动情况。以下是一般步骤和考虑因素:

回帖成功

经验值 +10