土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:电缆问题
最近做了一个污水厂的改扩建工程,遇到一个难题,向各位老师请教!
从配电室到脱水机房的主电源电缆长度是300米左右,请问这有什么安全隐患?如何避免?现在厂区的土建基础都做好了,配电室和脱水机房的位置都不能调整了。
还有,如果选电缆型号,应该选大几个型号合适?

全部回答(8 )

  • xueba123
    电缆选择没有问题
    2008-05-12 16:03:12 来自 PC 评论 举报
  • rong_201
    不好意思,各位老师,没说全面。
    条件:脱水机房的容量为100KW,供电电压380V,距离变配电室的距离300米。
    计算后我选的断路器额定电流250A,电缆为2根YJV-3*95+1*50,穿镀锌钢管直埋,甲方不同意用铠装电缆。线路压降是查的《工业与民用配电设计手册》第九章的电缆线路的电压损失表,4%。
    还请yangqihong-163老师看看,对不对啊。
    2008-05-12 11:06:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10