求教:电缆问题
求教:电缆问题
最近做了一个污水厂的改扩建工程,遇到一个难题,向各位老师请教!
从配电室到脱水机房的主电源电缆长度是300米左右,请问这有什么安全隐患?如何避免?现在厂区的土建基础都做好了,配电室和脱水机房的位置都不能调整了。
还有,如果选电缆型号,应该选大几个型号合适?
发布于
2008-04-23 11:16:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
xueba123
电缆选择没有问题
2008-05-12 16:03:12
来自 PC
评论
举报
rong_201
不好意思,各位老师,没说全面。
条件:脱水机房的容量为100KW,供电电压380V,距离变配电室的距离300米。
计算后我选的断路器额定电流250A,电缆为2根YJV-3*95+1*50,穿镀锌钢管直埋,甲方不同意用铠装电缆。线路压降是查的《工业与民用配电设计手册》第九章的电缆线路的电压损失表,4%。
还请yangqihong-163老师看看,对不对啊。
2008-05-12 11:06:12