14米的单层钢构厂房灯具如何布置、选型?
这是一个生产重钢的钢结构厂房,长330米,宽72米,高14米,三跨,每跨24米,所以灯不能放在柱上,因有吊车灯具只能悬于11米处,不知这样的厂房该取多大照度,选用金卤灯还是高压汞灯?
另外,关于防雷我算的 n=0。013 小于0。06 不做防雷,但我发现这里很多相似高度的建筑都有防雷,有些迷惑,请啻教
发布于
2005-02-28 11:18:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
mxj
防雷计算肯定有问题,这么大的厂房预计雷击次数不可能这么小
2005-03-11 17:57:11
来自 PC
评论
举报
zzwyy
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^
工程名称 : a
项 目 : b
计算地点 : c
场所类别 : 工厂照明-显色性要求一般的正常工作环境-钢铁工业-炼钢主厂房和平台
---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
3 : 《冷库设计规范》GB50072-2001
4 : 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002
----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会
------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 150; CIE : -; 计算取值 = 150.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0; 计算取值 = 0
维护系数K; GB50034-2004 : 0.60
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : : -
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = -; 目标值 = -; 取值:现行值
--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:21世纪建筑电气设计手册:-
特殊要求 GB50034-2004 : -
---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=330(m) ; 宽=72(m) ; 面积=23760.00(平方米) ; 高=14(m) ; 灯具安装高度=11(m)
--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=26172.00; 有效空间反射比ρc=0.14
其中:
顶板1: 钢板地面:ρ=0.10 面积= 23760.0平方米
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 2412.0平方米
二: 室空间: 总面积=8844.00; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 8844.0平方米
三: 地空间: 总面积=23760.00; 有效空间反射比ρf=0.38
其中:
地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 23760.0平方米
------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-DJ21 0.9110 1099.92 1080 1 150.00
--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-DJ21; 名称: 宽配光敞开式吊装金卤灯
性质: 点光源 分类: A2 光通量(lm): 7800 效率: 0.76
使用的光源: ED玻壳金属卤化物灯 功率: 100 色温(K): 4000 显色指数: 65
镇流器: 金卤灯节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
防护等级: IP20 遮光角(度): 25.00 距高比A: 1.62 距高比B: 1.62
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.51 总功率(W): 112.00 功率因数: 0.90
尺寸: 长(m): 320 宽(m): 320 高(m): 430 重量(kg): 6.50
发光面积(平方米): A1=0.0804 A2=0.0000 A3=0.0000
2005-03-10 21:26:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gzd-hefei
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
120
回复
306
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
14.05 万条内容 · 424 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
工程名称 : a
项 目 : b
计算地点 : c
