第六章 电控系统

该章节需对厂区的供电系统和自控系统进行介绍,目的应达到专业电工能够熟悉本厂区电控系统的概况及安全操作注意事项。

内容应包括:供电方式、供电系统组成、供电设备各单体功能、高压配电系统图、低压配电系统图、自控系统图、运行管理要求、安全操作规程、维护保养方式、自动控制逻辑、自动控制仪表构成、备品备件种类和数量。

第七章  实际生产运行分析

该章节需对上一年度的生产运行情况进行数据统计分析,其目的是让水厂运行人员对该厂的运行情况有整体了解,并根据上年度变化趋势更好地指导本年度的生产。

内容应包括:年度水量分析、水质数据分析(COD指标分析、氨氮指标分析、总氮指标分析、总磷指标分析、悬浮物指标分析)、污泥浓度和沉降比指标分析、异常水质及解决措施分析等。

举例如下:

 

1NH3-N数据说明

1、进水氨氮整体呈下降趋势。2021年进水氨氮全年平均值34.1 mg/L2022年进水氨氮全年平均值29.1 mg/L

2、进水氨氮呈现上半年高,下半年低的现象。20211-5月份进水氨氮平均值38.1mg/L6-12月份平均值31.4 mg/L20221-4月份进水氨氮平均值34.1mg/L5-12月份平均值26.2 mg/L

2)采取措施:

进水氨氮浓度变化时,尤其是季节变化导致的浓度整体升高或降低时,应及时调整风机风量,以好氧池末端溶解氧维持在2-4mg/L为宜。当风机开启采用时间控制时,风机开启状态下,因好氧区前端有机负荷及氨氮负荷高,应将曝气管路阀门适当调大,提高前端充氧量。

第八章 生产管理制度

生产管理制度是保障水厂正常运行,指导员工现场工作秩序,明确生产巡视重点,确保污水厂达标排放,实现设备实施的规范化管理的重要依据和指导性文件。

内容应包括:

一、生产运行管理规定

(一)总则

(二)生产运行巡视

1.巡视路线;2.巡视内容 ;3.巡视记录

(三)设备运行巡视

1.巡视原则;2.巡视路线;3.巡视内容

(四)交接班管理

二、设备管理规定

(一)总则

(二)管理机构与职责

(三)设备的申购、验收、安装及调试

(四)设备日常管理

(五)设备维护保养管理

(六)设备更新、改造管理

(七)设备闲置管理

(八)设备事故管理

(九)设备档案管理

(十)特种设备管理

三、备品备件管理规定

(一)总则

(二)备品备件补充计划的编制和申报

(三)备件的采购管理

(四)入库及出库管理

(五)备品备件年度分析管理

第九章 实验室及化验管理规定

一、实验室安全管理规定

二、危化品及危废管理规定

三、取样管理规定

四、化验管理及原始记录表单规定
第十章 行政管理制度

为加强劳动纪律和劳动用工管理,维护水厂正常的经营秩序,各水厂应根据水厂实际情况及上级集团公司的要求,制定相关行政管理制度。行政管理制度有关员工切身利益,是员工最为关注的制度文件,因此,手册中的行政管理制度应详尽并及时更新,用于员工日常教育及新员工培训使用。

内容应包括:

一、考勤管理规定

二、休假管理规定

三、薪酬管理规定

四、绩效考核管理规定

五、业务外包人员管理规定

第十一章 安全管理及应急预案制度

为保障水厂安全生产,杜绝安全事故,提高水厂对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力,各水厂应制定相关规章制度,用于员工培训、严格落实,做到生产、安全两手抓,同时作为外部迎检的重要资料,必不或缺。

内容应包括:

一、安全生产管理规定

二、安全责任事故管理规定

三、安全作业许可管理规定

四、特种设备安全管理规定五、安全隐患排查及治理规定六、水质专项应急预案附表运行巡视记录表维修巡视记录表设备档案管理表

化验原始数据表

 

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料详细介绍了污水处理厂运行管理手册编制的内容和方法,供大家学习和参考

    2024-10-21 06:44:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.23 万条内容 · 1431 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环保工艺之——MBBR工艺在运行中易出现的问题

环保工艺之——MBBR工艺在运行中易出现的问题 MBBR工艺在运行中易出现的问题 1 MBBR反应器的流化态:反应器中的填料依靠曝气和水流的提升作用处于流化状态,在实际操作中,经常出现由于整个池内进气分布不均匀而导致局部填料堆积的现象。因此需通过池型作水力特性计算来改进进气管路的布置和优化池内曝气头的分布,再根据实际的曝气情况调节各曝气头上紧固橡皮垫的螺母松紧程度,调节单个曝气头的曝气量。除保证池内出水端具有较大曝气量,以便使整个池内填料呈均匀流化状态外,还可以采用穿孔曝气管,便于使池四边和四角进气分布均匀。反应器的构造在很大程度上决定了它的水力特性。试验表明,反应器的长深比为

回帖成功

经验值 +10