土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 锂电检测实验室的空调选择

锂电检测实验室的空调选择

发布于:2024-10-18 16:49:18 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

一、实验室空调系统应符合GB 50019及国家其他相关规定。

二、实验室空调房间无特殊要求时,室内计算温度宜冬季18℃~20℃、夏季26℃~28℃;室内相对湿度小于80%。专用实验室的空气调节室内计算参数应按工艺要求确定。

三、实验室空调系统节能设计参照GB 50189或地方节能设计标准要求的规定。

四、实验室空调系统选择应根据实验室功能房间的类型、规模、使用特点、负荷变化情况和参数要求,所在地区气象条件与能源状况等,通过经济技术比较确定。

五、实验室宜采用带回风的空调系统。如果涉及化学溶媒、感染性材料制作和动物实验,则应采用全面排风系统。散发有毒或者有害气体的实验室设置空调时,宜设置独立的直流式全新风空调系统;当与其他实验室、办公室合用一个系统时,严禁从散发有毒或有害气体的实验室回风。

注:根据不同的实验工艺要求,实验室空调系统可采用集中式空调系统、半集中式空调系统、分体空调。对于散发有毒有害气体的实验室宜采用独立的直流式全新风空调系统。实验室空调系统不宜与非实验区(如办公室、会议室等)空调系统合用,必须合用时可采用可靠的防干扰措施。有需要时,应在房间设置独立空调以防止中央空调在下班后关闭。

六、当空调或制冷装置产生的振动靠自然衰减不能达到允许程度时,应设置隔振器或采取其他隔振措施。当空调或制冷装置产生的噪声靠自然衰减不能达到允许程度时,应设置消声器或采取其他消声措施。

七、空调设备节能运行设计应满足:

1.在满足室内空气质量和排风补风要求的前提下,控制新风门的开度进行最小新风量运行。

2.条件许可时,可采用根据室内CO2浓度变化自动控制新风、排风及回风阀门的动作,从而节省冷量。

3.根据季节变化,充分利用自然冷源,过渡季节应采用室外新风的自然冷却能力,节省人工冷源的冷量。


  • wx_1676427117774

    多多多多多多多多多多多多分享

    2024-10-19 07:29:19

    回复 举报
    赞同0

建筑规范

返回版块

34.59 万条内容 · 499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

实验室建设的总体规划与基本建设

  实验室建设的总体规划与基本建设   仪器分析实验室   仪器分析实验室对室内的要求一般都比化学实验室为高。仪器分析实验室一般都有空调要求,如恒温恒湿、空气净化、气流、排风等问题。在气候较潮湿的地区要求防潮,对于早期实验室用若干红外线灯、小型去湿器、窗式空调器、小型独立式空调器。现代实验室有条件的采用中央空调系统。对于防振要求较高的仪器设备,除了对实验室的位置要进行考虑外,尚需考虑设置独立的设备防振基础和隔振措施。仪器分析实验室一般要求兼有交流、直流电源,以及单相、三相两种电源插座,并常有稳压要求。有的还有防电磁干扰的要求,需要接地和电磁屏蔽等。有的需要有冷却水和各种气体供应,包括真空和压缩空气,保护气体和载气等。仪器分析实验室的建筑装修标准通常都考虑较高一些:墙面做油漆涂料或油漆墙裙;地面做木地板、水磨石地面、塑胶地面以及大理石地面等;实验室的实验台:如为样品处理室工作台可参照化学实验台;如为放置仪器的工作台需稳固,可采用钢筋混凝土结构的水磨石台面等。同样,实验室要求防尘、防腐蚀、都应给予足够的重视和妥善地解决。

回帖成功

经验值 +10