土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 混凝土实体钢筋保护层厚度及钢筋检验(示例)

混凝土实体钢筋保护层厚度及钢筋检验(示例)

发布于:2024-10-18 09:55:18 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]

   

 

4  钢筋保护层厚度检验


4.0.1钢筋保护层厚度检验,重点对影响结构构件承载力一侧钢筋的保护层厚度进行检验;对有耐久性要求的结构构件检测,还要对非影响结构构件承载力另一侧钢筋和其他钢筋的保护层厚度进行检验。

4.0.2 钢筋保护层厚度检验的构件抽样、允许偏差和合格点率判定应不少于表4.0.2的规定。当钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当两次总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检验结果仍应判为合格;每次抽样检验结果中不合格的最大偏差均不应大于本规定允许偏差的1.5倍。

4.0.3 对选定的梁构件,应对影响结构构件承载力的全部纵向钢筋的保护层厚度进行检测,在有代表性的部位,每根钢筋测量1点。

4.0.4 对选定的板构件,可对板底或板面钢筋保护层厚度检验,应抽取不少于1米范围且不少于6根受力钢筋的保护层厚度进行检验。应在有代表性的部位,每根钢筋测量1点。对双向受力板钢筋保护层厚度的检验,应分别检验两个方向的保护层厚度,此时,位于上面的受力钢筋保护层厚度检验应考虑底面钢筋的直径的影响。

4.0.5钢筋保护层厚度的检验,应采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。进行校准时,同一批次的破损检测点不少于6个。所使用的检测仪器应经过计量检定。计算时,非破损测点的检测值应乘以校准系数。



5  钢筋检验

5.0.1 对结构中的钢筋有怀疑时,可在构件中截取钢筋进行力学性能或化学成份分析。力学性能或化学成份分析的试验方法及评定指标按相关钢材产品标准确定。

5.0.2 钢筋配置的检验包括钢筋位置、直径、数量等,可结合钢筋保护层厚度的检验项目同时进行。钢筋位置、数量的检验宜采用非破损的方法进行检测;钢筋直径的检验宜采用非破损方法并用局部破损方法进行验证。

5.0.3 钢筋配置验证性检验的构件抽检数量可按照钢筋保护层厚度的检验项目的数量进行检验;建筑结构工程质量或结构性能检测的构件抽检数量可按照表3.0.3最小样本容量B类的限定值。

5.0.4 对选定的梁、柱构件,应对影响结构构件承载力的纵向钢筋位置、直径、数量进行检测。

5.0.5 对选定的板构件,可对板底或板面钢筋应抽取不少于1米范围且不少于6根受力钢筋的直径、间距进行检测。

水利工程施工图

返回版块

8.64 万条内容 · 176 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土的各种性能

  (一)混凝土拌合物及其性能 混凝土各组成成材料按一定比例,经搅拌均匀后,尚未凝结硬化的材料称为混凝土拌合物,又称为混凝土混合物或新拌混凝土。

回帖成功

经验值 +10