#1 1 新风控制策略

1.1 新风阀控制策略

1.1.1 定风量阀

定风量阀一般分为机械型或电动型。

机械定风量阀的运行无需外部供电,它依靠一块灵活的阀片在空气动力的作用下,能将风量在整个压差范围内恒定在设定值上。此类阀门不接入楼控系统,只在使用前将刻度调至设计新风量。当压差满足时,新风量恒定。因此,一般只用在空调工况下的新风量控制,不适用于全新风或变新风运行。

电动定风量阀一般属于压力无关型单风道变风量末端设备。这些阀门可以接入楼宇自动控制系统,通过调节阀门的开度来调节风量,以满足不同的新风需求。

1.1.2 变风量阀

变风量阀与电动定风量阀属于同一类型的阀门,可通过楼控设定及反馈新风量。与定风量阀不同的是,可通过楼控编程实现所需的变风量控制。

在制冷供暖工况时,新风设定值根据CO2浓度自动变化。当室内CO2浓度超过设定值时,新风变风量阀的风量设定值提高,反之降低。

在过渡季时,可实现变风量空调机组全新风运行,也可通过新风与回风混合实现变新风量运行。 变新风量运行时,新风量根据室内温度或送风温度自动变化。 当温度高于设定值时,新风量设定值提高,回风阀相应关小,反之新风量设定值降低,回风阀开大。 过渡季变新风量运行相比全新风运行时,送风温度可根据需要自动变化,避免在秋末、春初时段送风温度过低的问题。

1.1.3 电动调节阀

早些年的变风量机组使用的新风阀为普通电动调节阀,不具备设定和读取新风量的功能,仅能控制和反馈阀位。楼控系统一般在不同工况下设定不同的阀门开度即可。随着节能和室内空气质量需求的增加,改造时一般会加设CO2浓度传感器。楼控策略也可参照变风量阀的控制策略,风量上下限改为风阀开度上下限。

在一些项目中,新风入口同时设置了机械定风量阀和电动调节阀,此时电动调节阀只能进行开关控制,不宜进行调节,否则会影响机械定风量阀的调节性能。

1.2 新风机组控制策略

集中处理新风机组一般为变频控制。变频策略参照变风量空调机组,即定静压、变静压、总风量控制方法。

1.2.1 定静压控制

定静压控制是在新风主管上设置静压传感器,通过静压设定保证最不利新风阀能够达到设定风量。但是新风主管一般在土建风道内,静压传感器较难安装。因此,实际项目中大部分安装在新风竖井前的水平主管上,影响了静压控制的效果。上述三类新风阀均适用于定静压控制。因为机械定风量阀不能反馈风阀开度,因此使用机械定风量阀的集中新风系统仅能用定静压控制风机频率,变静压或总风量不适用于此类阀门。

1.2.2 变静压控制

变静压控制是在定静压控制的基础上,根据新风阀状态修正风机频率。当出现高阀位新风阀时(开度≥90%),提高风机频率。当无高阀位新风阀时监测是否有低阀位新风阀(开度≤70%),如有则降低风机频率。电动调节阀适用于此类控制逻辑。使用电动定风量阀或变风量阀时,需确认阀门是否能够反馈阀位,如不能则不宜使用变静压控制逻辑。

1.2.3 总风量控制

总风量控制是根据系统的设定风量与风机转速之间的关系计算风机频率的。此类控制方式无需设置静压传感器。系统的设定风量为新风阀设定风量之和,因此仅适用于可设置风量的电动定风量阀或变风量阀。总风量的控制方式相对粗糙,但当风管上无合适位置安装静压传感器时,仍不失为一种可用的控制方式。

变静压和总风量控制方式需要监测每个新风阀的风量或阀位,比定静压方式占用的楼控容量更多,在配置服务器时需计算占用容量。

#2 排风控制策略

2.1 排风阀控制策略

2.1.1 定风量阀

排风系统使用机械定风量阀时,仅需按照设计排风量设定刻度。使用电动定风量阀时,不同工况和模式下的排风量应小于新风量,且需满足室内微正压的需求。

2.1.2 变风量阀

当新、排风均使用变风量阀时,排风阀的风量设定应随新风量变化。一般有2种控制方式:一种是在室内安装压差传感器,当室内压差大于设定值时,排风阀设定值提高,反之降低;如室内无压差传感器,则排风阀设定值可根据新风量自动变化,实际项目中一般为新风量扣除卫生间等排风量后再乘以比例系数。排风变风量阀的设定可按式(1)计算。在运行计算过程中,     应为新风量的反馈值,而非设定值。因为在实际运行过程中,新风设定值与反馈值不是实时相等的,因此排风量的计算值参照新风反馈值比设定值更为合理。

 
 

式中     为排风量设定值 (     );     为新风量反馈值 (     );     为室内其他排风如卫生间排风量 (     );     为修正系数,一般为0.7~0.8。

2.1.3 电动调节阀

集中排风系统使用电动调节阀时,排风阀开度根据室内压差自动调节。当室内压差大于设定值时,排风阀开大,反之关小。本层设置就地排风机时,电动调节阀采用开关控制,不作调节。排风量通过排风机变频调节。

2.2 排风机控制策略

竖井集中排风机变频控制也可采用以上3种控制方式。一些项目中,为减少楼控成本,排风机频率也可根据新风机频率线性变化。本层就地设置的排风机变频可有2种控制方式:一种是在室内安装压差传感器,当室内压差大于设定值时,排风机升频,反之降频;如室内无压差传感器,则排风机频率可根据本层新风量自动变化。频率与新风量的变化曲线需通过调适获得,即使用仪器测试室内外压差,调试不同新风量下维持室内微正压需采用的排风机频率。部分项目在制冷供暖时,无需开启排风机,依靠自然通风即可保持室内正压。在过渡季时,再开启本地排风机。

变风量系统示意图与控制逻辑图示例:


本文节选自[1]廖滟,李林涛,孟令然,等.变风量空调系统新排风控制策略分析[J].暖通空调, 2023, 53(S01):133-136.

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  •   研究了多区域变风量空调系统的实时新风控制。概括了5 种控制策略,分述了各自的实施方法,给出了各种控制方法下的新风比计算式,并分析比较了它们的控制效果。
  • 变风量空调系统的协调控制策略研究
    变风量空调系统的协调控制策略研究变风量空调系统的协调控制策略研究
  • 55套给排水系统cad施工图
    本资料包为精选的55套给排水系统施工图图纸,其中包含冷水给水系统施工图、热水给水系统施工图、标准层卫生间排水大样施工图、空调排水系统施工图以及各种平、立、剖面图等,适合进行给排水系统施工的同学参考学习画法和设计。
  • VAV空调系统的几个控制策略
    变风量空调系统运行的正常、有效是由其空调系统的准确设计、施工和可靠先进的控制决定。本文主要探讨VAV系统的几个主要控制策略,分别讨论其控制原理及作用,凸现了VAV空调系统的一些优势。同时,在一个VAV
  • 实验室和变风量排风柜的安全控制
    本资料为实验室和变风量排风柜的安全控制,介绍了实验室的压力控制方法和风量控制系统,分析了控制系统对实验室压力的影响,并介绍了变风量排风拒的风量控制方法。内容详实,值得参考下载。
  • 变风量系统控制方案图
    变风量系统控制方案图,本式各介绍了:变风量系统基本控制方案简要说明,变风量控制原理图一,变风量空调原理图二,变风量空调原理图三,VAV BOX控制图,空调箱恒温控制图,新风控制原理图,冰水系统控制图,
  • 变风量(VAV)空调系统新风量控制问题
    变风量(VAV)空调系统的新风量控制问题变风量(VAV)空调系统的新风量控制问题
  • 使用DDC控制器通过调节盘管的冷水流速分别控制VAV的送风温度。VAV送风静压控制器通过调节VAV送风风机的转速来维持送风管内的确静压值新风控制器通过调节风阀来控制新风风量室内温度控制采用非压敏VAV
  • 变风量系统技术漫谈
    变风量系统技术漫谈
  • 某11层住宅项目工程量控制价(含施工图)
    本资料包包括施工图、定额工程汇总表、定额工程量明细表、钢筋汇总表、钢筋明细表、清单工程量汇总表、清单工程量明细表,其中定额工程量表包括定额工程汇总表、定额工程量明细表,清单工程量表包括清单工程量汇总表、清单工程量明细表,适合进行住宅造价工程量的同学参考学习编写方法
  • 变风量空调系统设计
    变风量空调系统设计经典案例分析
  • 空调变风量系统控制方案图,本式各介绍了:变风量系统基本控制方案简要说明,变风量控制原理图一,变风量空调原理图二,变风量空调原理图三,VAVBOX控制图,空调箱恒温控制图,新风控制原理图,冰水系统控制图
  • 妥思的变风量控制系统操作论文,还是不错的
  • 实验室变风量VAV控制系统
    实验室内的气流控制主要是指对实验室内常用的实验设备如通风柜,生物安全柜等,以及整个实验室的室压进行控制。为了保障通风柜前试验者的安全,各国对于进入通风柜的进口风速都有严格的要求。   例如,美国O
  • 在变风量空调及其控制系统动态仿真软件的基础上,根据ASHRAE Standard62—2001标准对于湿度控制的要求。分析了送风温度和冷媒水供水温度对空调区域相对湿度控制的影响.同时提出并分析了满足A
  • 变风量空调系统的自动控制
    以在日本最常用的风量自动调节式节流变风量空调系统的自动控制为例,介绍了变风量空调控制中室温控制、送风静压控制、送风温度控制的原理和应用,给出了风阀风机特性在线辨识的重回归方法。
  • 针对VAV变风量系统控制的研究和探索
    本资料为针对VAV变风量系统控制的研究和探索,本文就高大空间场所VAV变风量系统中暖通设计方面几个易于出现的难题进行交流和探索,内容详实,值得参考下载。
  • 含变风量空调系统控制原理图包括A区建筑设备管理系统图、B区建筑设备管理系统图、低压配电系统监控系统图、楼层配电系统监控系统图、新风机组监控系统图等...
  •   为一个2层办公楼的变风量空调系统设计了表冷器并建立了简化模型,采用PID控制器在Matlab 环境下进行了仿真,输出结果表明系统具有良好的设定值跟踪能力和抗扰动能力。
  • 回顾了定静压定温度法、定静压变温度法的控制机理和发展概况,详细阐述了变静压变温度法(VPT) 的构成和原理及其在节能、舒适、保证新风量等方面的特点,给出了这一方法在上海的两个应用实例。
  • 变风量(VAV)系统基本介绍
    本资料为变风量(VAV)系统基本介绍,变风量系统概念:变风量系统(VAV)概念中央空调变风量是指空调系统根据区域负荷变化和要求自动调整送风量的一种空调系统。

阅读下一篇

清晰高度、挡烟垂壁高度、室内净空高度的关系

清晰高度   是指排烟系统设计烟层下缘至室内地面的高度,是计算储烟仓高度的一个重要参数,储烟仓除了要满足厚度的要求,还需要满足储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其 最小清晰高度 不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算: Hq =1.6 0.1·H ′            

回帖成功

经验值 +10