土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯和前室的加压送风常见问题?

防烟楼梯和前室的加压送风常见问题?

发布于:2008-04-23 10:32:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1:风口大小怎么选择计算?是不是总的加压送风量 除以设置风口的个数 ,再除以风速,得到一个面积 根据面具选择风口?加压风口的风速是多少?
2:加压风口平时是开的还是关的?平时风机开不?
3:选择风机按风量选择 ,那个阻力还要考虑不?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kkkivertiger
    kkkivertiger 沙发
    1、前室火警时开启当前层及上下层,总共三层风口。平时正压送风口关闭。
    楼梯间,地上部分火警时,地上部分全开;地下部分火警时,地下部分全开。平时正压送风口关闭。
    2、风口风速最大10m/s。
    3、阻力计算
    2010-01-24 17:12:24

    回复 举报
    赞同0
  • 暖小流
    暖小流 板凳
    选择风机按风量选择,那个阻力还要考虑不?

    到底怎么考虑?
    2009-12-10 22:32:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室合用前室和防烟楼梯间的加压送风问题

接手一18层建筑,2-17为住宅,1层为网点,地上的消防电梯前室和楼梯间有对外开窗户,满足自然排烟面积,地下1层为车库,地下的楼梯间与地上的在一起,但有个乙级防火门分开,建筑专业说地下楼梯间无自然通风和采光就是防烟楼梯间了,地上有自然采光为封闭楼梯间,这样一来,地下的合用前室和楼梯间应该分别加压送风,但风机设在一层屋面影响立面,设在18层住宅顶上又太浪费了,地下室又没地方,怎么处理这个问题好呢?大家有什么好办法吗?另外一个问题,如果二层以上电梯前室为自然排烟,一层前室无自然排烟,需要加压送风吗?(一层电梯前室没有通向任何房间,只是通过一个大堂通向室外,前室和大堂有一道防火门)