土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一些常见问题

一些常见问题

发布于:2005-02-28 10:21:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
室内采暖系统中,出现局部不热的原因:
设计原因:
1, 负荷计算不准;
2, 水力计算不准;
3, 水力失调;
4, 系统设计不合理;
5, 排气设计不合理。
施工原因:
1, 系统空气排除不畅,管道坡向有问题……
2, 清洗未能按设计要求;
3, 阀门失调;
4, 未能按原设计图纸施工,中途变更;
5, 调试不认真,或者就没调试,
运行管理原因:
1, 管理人员对水处理不够重视;
2, 某些设备损坏
3, 漏水严重,任意改变散热器型号;(由于用户装修造成)
4, 调节方式不行(管理人员素质问题)

静压线怎么确定?
工作压力怎么确定
这需要对水压图有深刻的了解,不能一味的往大取,选择合适的压力以节约资本。

补水泵的扬程的确定:
H=H1+H2+H3
H为补水泵的扬程
H1为供水温度相对应的饱和压力
H2系统的安全压头(一般取5米)
H3系统最高点的用户的静水压力
根据上式计算出的水泵扬程应验算,不应小于最高供水温度再加20度的饱和压力


室外热水管常采用的接管方式:记住一个原则始终有利于空气的排除
举个例子,管道变径时的接管方式
供水管宜采用管顶平安装
回水管宜采用同心变径管按装


为什么一定要设除污器:
防止系通在初运行时管道的杂物进入锅炉

高温水采暖主要的几种加压方法:
1;采用高位水箱加压,确定高位膨胀水箱的高度,参照补水泵的扬程,有点差别
2;补水泵加压,但是补水泵记住一定要加安全阀,
3;气压热水膨胀罐加压

分户计量的热负荷计算时要注意户间传热

采用变流量系统与规范规定垫层内的水流速大于0.25m/s的矛盾,
分集水器太长的处理办法 是什么

为什么分户计量能采用异程式系统

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • acheng
    acheng 沙发
    2005-03-03 14:13:03

    回复 举报
    赞同0
  • ccyck
    ccyck 板凳
    同意,说得很好
    2005-03-01 18:53:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高温水采暖

高温水采暖时,采用水平单管系统时,为什么每个支路的阻力越大越好,还有大厂房(多层)用高温水采暖用什么系统较好?希望大家多多帮助

回帖成功

经验值 +10