吸气端盖、吸气端座、机体、排气端座、排气端盖用螺栓和定位销联成一体。
吸气端座和排气端座上安装了主轴承,支撑阴阳转子。
转子
结构:转子是一对平行放置的并相互啮合的螺杆,螺杆上具有特殊的螺旋齿型,其中具有凸齿型的称为阳转子,具有凹齿型的叫阴转子。
工作原理
压缩机内的一对相互啮合,按一定传动比旋转的阴、阳转子,产生周期性的V型齿间容积变化,完成制冷剂气体的吸入、压缩和排出。
工作过程
滑动轴承
运行条件
①油压:高于排气压力1.5~3bar;
②油温:35~55℃;
③品质:滤网的清洗、润滑油定期更换;
④制冷剂含量:减少回液现象。
推力轴承
降低异物进入滚道,特殊滚道处理表面使润滑油存油面积大。
轴封
使轴封腔与压缩机气腔分离,将腔内压力保持不变,防止工质沸腾,改善轴封封油效果。“O”型环采用特殊材质不与氨、氟发生反应。
能量调节装置
组成:滑阀、油缸、油活塞、滑阀导杆、螺旋导管、喷油导杆、压缩弹簧、能量指示器、四通电磁阀及油管等。
原理:通过滑伐的移动使压缩机阴、阳螺杆齿间工作容积,在齿面接触线从吸气端向排气端移动的前一段内,仍与吸气孔口相通,并使这部分气体回流到吸气孔口。即减少了螺杆的有效工作长度,来达到能量调节的目的。
滑阀的移动改变螺杆的有效工作长度
能量调节失灵的原因
1、四通电磁阀故障。电磁阀的常见故障有阀芯卡住、线圈烧、密封圈失效等。若阀芯卡住,可用手推动电磁阀两端应急按钮,或对电磁阀阀芯进行拆洗。
2、油管堵塞。疏通清洗油管。
3、油活塞间隙过大、密封圈老化,造成上、卸载腔不能完全封闭,引起自动上载。检查更换油活塞密封圈。
4、油活塞卡住。由于润滑油内含有机械杂质,造成油活塞与油缸拉毛,油活塞卡住。对油活塞和油缸进行修理。
5、滑阀拉毛卡住。对滑阀进行修理。
6、油压低,能量调节动力不足,调整油压。
7、能量指示器故障,如指针松动脱落等。
8、能量指示器接线错误。
手动调节
按增载按扭,高压油由电磁阀进油接头进入,然后从电磁阀增载接头流出进入油活塞后腔,此时油活塞前腔与电磁阀减载接头相通,并通过电磁阀回油接头与吸气端座上的回油接头相通,那么油活塞后腔压力大于前腔压力,在压差的作用下,油活塞向前腔运动,通过滑阀导管带动滑阀后移。实现增载。卸载则与此过程相反。
自动调节
可编程控制器根据吸气压力与设定压力的偏差,以及吸气压力的变化率,计算出上载或卸载的频率和持续时间,控制上载电磁阀或卸载电磁阀的开、关,通过油压驱动滑阀至所要求的工作位置,达到能量调节要求。
中间冷却器和经济器
为卧式壳管式结构。高压液体进入壳程后一部分经节流装置进入管程。两侧管箱分别由法兰与管板连接。换热管采用高效换热管,与管板连接。管束由折流板支撑。
中间冷却器的操作:
低压级载位大于50%开启,低于50%关闭。
热力膨胀阀自动调节供液量。
避免高压级回液。
经济器的操作:
低压级载位达到满载开启。
热力膨胀阀自动调节供液量。
避免低压级回液。
结霜至法兰为宜。
油路系统
油分离器
油冷却器
油冷却器有水冷和工质冷却两种,油冷却器是一种卧式壳管式热交换器,水或工质在管内。
水冷却壳管式油冷操作
1、水侧注意清洗;
2、在启动压缩机时若润滑油温度较低,可适当调整油冷却器循环水量。
油泵
柱塞做往复运动,转子做旋转运动,改进型增加油泵泵体支座,减少震动及噪声。
油泵的操作维护
同轴度的校验
联轴器胶圈的检查
轴封
调节油压阀
保证油压高于排气压力0.15~0.3Mpa,同时它起油泵的安全阀的作用。
油过滤器
消除润滑油中的杂质,保证油泵及压缩机的正常运行。油过滤器为不锈钢丝滤网胆。过滤器要经常拆卸清洗。
油压过低
1、油压调节阀开启度过大,适当调整阀门。
2、油量不足,补充至足量润滑油。
3、油路管路或油过滤器脏堵,清洗油过滤网。
4、油泵故障、磨损。
5、压缩机内部泄油量大,需对机头进行大修。
6、油温高,检查引起油温高的原因。
7、油中混有液体工质。由于压缩机回液,造成液体工质混入油中,油温降低,油压难于建立。可关闭压缩机吸排气阀,将油分离器中工质排出。
吸气过滤器
防止系统内的杂质被吸入压缩机,由焊接壳体和不锈钢丝过滤网胆组成。
要注意清洗。
油压过低
只允许气体按照阀体标注的方向顺向流动,而不允许气体反向流动。顺向流动时,只有阀芯两边压力差大于弹簧力时,阀芯才能打开。它主要设置在排气管及吸气侧。
联轴器
检测两轴端距离自锁螺母装配时,应涂少量润滑油
同轴度的调整:定期检查螺母是否松动、叠片。
制冷压缩机的启动、运行开机前的检查
1、检查机组四周有无障碍物;
2、观察油位;
3、检察能量载位;
4、检查机组阀门状态;
5、盘动压缩机联轴器,无卡阻现象。
6、检查油冷却器,根据环境温度及油温,调整水冷式油冷的冷却水流量。
开机操作-送电
螺杆机组主要运行参数:
排气压力、吸气压力、中间压力、油泵压力;
压缩机载位
供油温度
冷却水进口温度
电机电流
油位
正常运行标志
制冷剂 |
单位 |
数值或现象 |
排气压力 |
Mpa |
≤1.5 |
吸气压力 |
Mpa |
-0.05~0.026 |
对应饱和温度 |
℃ |
-55~-36 |
中间压力 |
Mpa |
≤0.5 |
中间温度 |
℃ |
中间压力对应的饱和温度+6~10 |
油温 |
℃ |
40 ~ 55 |
油压 |
Mpa |
高于排气压力0.15~0.3 |
主机、油泵轴封漏油量 |
≤ 6滴/分钟。 |
项目 |
单位 |
数值或现象 |
电机电流 |
A |
不超过额定电流 |
电机轴承油位(滑动轴承) |
不低于50% |
|
油分油位 |
视镜可见 |
|
压缩机结霜 |
根据吸气温度而定,机头中下部不能结霜 |
|
电机轴承温度 |
℃ |
85 |
电机绕组温度 |
℃ |
135 |
油分回油管 |
视镜内应观察到回油 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.62 万条内容 · 830 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发