土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 消防工程中的这些设计问题,你知道吗?

消防工程中的这些设计问题,你知道吗?

发布于:2024-10-11 08:53:11 来自:给排水工程/给排水资料库

来源:鲁班电气

[复制转发]
 

来源:机电工程联盟 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!


重庆市住房和城乡建设委员会
重庆市消防救援局
关于发布重庆市建设工程消防设计问题答复 (2024年第一期)的通知
各有关单位:
根据新颁布实施的《重庆市消防条例》有关规定,为进一步强化建设工程消防安全全过程监管,从源头上提升消防设计审查质量,经广泛征求意见,组织相关领域专家集中研究,现将部分问题答复予以发布(详见附件)。
有关单位在开展消防设计和技术审查过程中,要严格执行国家工程建设消防技术标准,本次发布的问题答复仅作为理解和把握规范规定的参考。
附件:重庆市建设工程消防设计问题答复(2024年第一期)
重庆市住房和城乡建设委员会? ? ? 重庆市消防救援局
2024年9月14日

3 给排水专业问题答复
编号:20240508-给排水-0001
1. 问题名称
关于消防水龙和消防卷盘箱内设置消防按钮的问题。
2. 问题的具体内容
规范中未明确要求轻便消防水龙和消防软管卷盘箱内设置消 防按钮。图集《15S202 室内消火栓安装》中:第 49 页,自救式消防软管卷盘箱的材料表中有消防按钮;第 51 页,轻便消防水龙箱的材料表中无消防按钮。请问轻便消防水龙和消防软管卷盘箱内是否需要设置消防按钮。
3. 问题答复
独立设置的轻便消防水龙和消防软管卷盘箱可不设消防按钮。
3 给排水专业问题答复
编号:20240508-给排水-0002
1. 问题名称
关于能否沿用老项目消防水系统的问题。
2. 问题的具体内容
问题 1:原建筑的消防泵参数、水池容量、消防水箱等都能 满足新建建筑需求,是否可直接从原已建的消防系统中接入。
问题 2:原规范对水箱、水池无有效容积的说法,原有建筑 是否需满足现新建建筑规范要求;
问题 3:原建筑室外无消防车取水口,是否可以不再新增;
问题 4:原消防水系统均无流量开关、压力开关等,是否需 要新增。
3. 问题答复
问题 1 答复:既有消防泵参数、水池容量、消防水箱等都能 满足现行规范要求时,新建建筑可利用已建消防给水系统。
问题 2 答复:新建建筑均应按现行规范对拟利用的已建消防 水灭火设施情况进行复核、评估,不满足规范的内容需改造;
问题 3 答复:按现行规范,储存室外消防水量的消防水池应 设取水口;
问题 4 答复:按现行规范增设能够自动启泵的流量开关、压 力开关。
3 给排水专业问题答复
编号:20240508-给排水-0003
1. 问题名称
关于室外消火栓设置的问题。
2. 问题的具体内容
问题 1:市政供水压力约 0.3MPa,室外消防用水量为 15L/s。 按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 6.1.3 条要求,可由市政直接供水,管网可设为支状,且设一个室外消火栓即可满足室外消防用水量及保护半径的需要。但结合《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.4 条第 2 款以及《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021 第 3.2.9 条第 4 款要求,需设置两个室外消火栓才能满足。是否必须要设置至少 2 个室外消火栓。
问题 2:室外消防用水量为 40L/s,地块周边有 3 个现状市政 消火栓,且该建筑离现状室外消火栓都未超 150m,该建筑室外是否可以不再设置室外消火栓系统
3. 问题答复
问题 1 答复:市政给水管供水的室外消火栓系统引入管设置 有倒流防止器,倒流防止器之前应增设 1 个室外消火栓。室外消火栓系统与生活给水系统的合用管网,当引入管上未设置倒流防止器时,可设置 1 个室外消火栓。
问题 2 答复:按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB509 74-2014 第 6.1.5 条执行。
3 给排水专业问题答复
编号:20240508-给排水-0004
1. 问题名称
关于室内消火栓设置的问题。
2. 问题的具体内容
建筑体积小于 5000m3,建筑高度大于 15m 的多层商业,是 否应设置室内消火栓系统。按《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 8.1.7 条第 5 款可不设,但规范此条的第 6 款应设室内消火栓系统,在“实施指南”中表述为“建筑高度大于 15m 的公共建筑,但也包括同等规模的住宅建筑”。该建筑是否应设室内消火栓系统,另“实施指南”中的“同等规模的住宅建筑”如何理解,此条是否与《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 8.1.7 条第 3款有冲突。
3. 问题答复
本问题所述及的商业建筑属于《建筑防火通用规范》GB550 37-2022 第 8.1.7 条第 5 款中的单、多层民用建筑,应按该条第 5款执行。本问题中的“同等规模的住宅建筑”应理解为非住宅类居住建筑。
3 给排水专业问题答复
编号:20240508-给排水-0005
1. 问题名称
关于消防稳压泵扬程取值问题。
2. 问题的具体内容
根据《消防设施通用规范》实施指南第 3.0.13 条解释,稳压 泵扬程不宜小于零流量时的扬程,当消防泵为单台工作泵时,稳压泵设计压力不应小于消防水泵扬程加上 0.10PMa,即 P+0.1MPa(P 为水泵扬程)。但根据消水规 5.3.3 条第 3 款与 17S205 图集,稳压泵扬程按满足最不利设施静压要求设计,静压按不小于 0.15MPa 考虑,即 P0+0.15MPa(P0 为消防设施静压)。两者差距较
大,应如何执行?
3. 问题答复
按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 5.3. 3 条执行。
4 电气专业问题答复
编号:20240509-电气-0001
1. 问题名称
关于消防电梯轿厢内部设置专用消防对讲电话的问题。
2. 问题的具体内容
消防电梯轿厢设置的“五方对讲”系统是否可以替代消防对 讲电话?
3. 问题答复
当电梯五方对讲系统主机设置在消防控制室内,且电梯五方 通话系统的设备均通过消防认证、通信线路满足《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 12.0.16 条规定时,可用电梯五方对讲的轿厢分机替代轿厢内的消防专用电话。
4 电气专业问题答复
编号:20240509-电气-0002
1. 问题名称
关于吊顶内是否需设置火灾自动报警系统问题。
2. 问题的具体内容
净高大于 0.8m 的闷顶或吊顶内,按规范敷设了电线电缆, 没有其他可燃物,是否需设置火灾自动报警系统?
3. 问题答复
不需要。吊顶内按规范敷设的电线电缆不属于“可燃物”。
4 电气专业问题答复
编号:20240509-电气-0003
1. 问题名称
关于应急排烟窗的供电电压等级问题。
2. 问题的具体内容
应急排烟窗是否需要设置 AC220V/380V 消防电源?
3. 问题答复
现行规范未对应急排烟窗的供电电压等级作规定;是否设置 AC220V/380V 消防电源,应以应急排烟窗的技术参数为准。


您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水资料库

返回版块

22.41 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水干货—无阀滤池

无阀滤池 无阀滤池是一种不设阀门、水力控制运行的 等速过滤滤池 。按照滤后水压力大小分为重力式和压力式两类。通常, 滤后水出水水位较低,直接流入地面式清水池的无阀滤池为

回帖成功

经验值 +10