1.小区生活排水管的布置按管线短、埋深小、尽可能自流排出的原则确定。
2.排水管道平面布置:
(1)在人行道或草地下与道路和建筑物的周边平行布置;
(2)干管应布置在连接建筑物排出支管较多的路边侧;
(3)管道中心线据建筑物外墙的距离≥3m;
(4)管道不应布置在乔木下;
(5)管道与道路交叉时,宜垂直于道路中心线。
3.排水管道最小埋设深度:
(1)小区干道和小区组团道路下的生活排水管道,其覆土深度≥0.70m;
(2)生活排水管道埋设深度≤冰冻线以上0.15m(塑料排出管埋设深度≤冰冻线以上0.50m),且覆土深度≥0.30m。
4.检查井:
(1)室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。
(2)位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。
(3)设置位置:
a.管道转弯和连接处;
b.管道的管径、坡度改变、跌水处;
c.当检查井井间距超过下时,在井距中间处。
(4)井间距:
室外生活排水管道检查井井距
管径(mm) |
检查井最大间距(m) |
≤160 |
30 |
≥200 |
40 |
315 |
50 |
(5)检查井生活排水管的连接:
a.连接处的水流转角≥90°;当排水管管径≤300mm且跌落差>0.3m时,可不受角度的限制;
b.室外排水管管顶平接(除有水流跌落差以外);
c.排出管管顶标高≥室外接户管管顶标高;
d.小区排出管与市政管渠衔接处,排出管的设计水位≥市政管渠的设计水位。
(6)检查井内径:根据所连接的管道管径、数量和埋设深度确定。
(7)当井内径大于或等于600mm时,应采取防坠落措施。
(8)生活排水管道的检查井内应有导流槽或顺水构造。
(9)不得采用黏土砖砌的检查井。
(10)检查井的具体做法可参考国标图集20S515《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》及08SS523《建筑小区塑料排水检查井》。
5.排水管道最小管径、最小设计坡度和最大设计充满度按下表确定。
排水管道最小管径、最小设计坡度和最大设计充满度
管别 |
最小管径(mm) |
最小设计坡度 |
最大设计充满度 |
接户管 |
160 |
5‰ |
0.5 |
支管 |
160 |
5‰ |
|
干管 |
200 |
4‰ |
|
315 |
3‰ |
注:1. 接户管管径应≥建筑物排出管管径。
2. 生活污水单独排至化粪池的室外生活污水接户管道:
(1)管径为160mm:最小设计坡度:10‰~12‰;
(2)管径为200mm:最小设计坡度:10‰。
6.化粪池:
(1)设置:
a.设置在便于机动车清掏的位置;
b.池外壁距建筑物外墙≥5m;
c.设通气管,通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求。(化粪池的通气管道系统可与建筑物内生活排水系统的通气管相连,也可单独引至屋顶,将有害气体排放至屋面以上大气中。)
(2)有效容积:可参考03S702《钢筋混凝土化粪池》说明部分进行参数选择及容积计算选型。
后记:本文如对您工作有所帮助,笔者甚是欣慰,笔者技术总结不易,如转发,请注明出处。
版权声明:本文部分图片来自于网络,侵权请联系删除。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水处理
返回版块42.36 万条内容 · 1445 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳小区生活污水排水设计要点总结,供大家学习和参考
回复 举报