土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 从北京长峰医院火灾事故看消防设施技术服务机构的责任问题

从北京长峰医院火灾事故看消防设施技术服务机构的责任问题

发布于:2024-10-08 16:27:08 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防技术流

[复制转发]


2023年4月18日12 时50分,北京市丰台区靛厂新村291号北京长峰医院发生重大火灾事故,造成29人死亡、42人受伤, 直接经济损失 3831.82万元。消防设施技术服务机构究竟应该如何履行职责,才能做到尽职免责?这是许多消防设施技术服务机构关注的问题。已经公布的《北京长峰医院重大火灾事故调查报告》中,涉及技术机构的有一段话——

 

据此,涉案医院所委托的第三方消防技术服务机构, 在连续三年的年度检测中均出具了检测结果为不合格的《建筑消防设施检测报告》 。据消防执法人员介绍,在日常的消防监督执法中,很少有检测结果为不合格的检测报告,绝大部分检测结果为合格。同时,该机构也不存在出具虚假报告、失实报告或不按标准规范检测的情况,能够坚持做到这一点的社会消防技术服务机构,确实是当今消防技术服务市场中的一股清流。

(在网上流传称,由于该单位的消防技术服务为政府购买的第三方服务,所以消防技术服务机构可以“难得”的在年度消防设施检测中如实反映了医院的真实不合格消防安全情况。而现实中,大多数情况下因为消防技术服务机构服务的甲方是其“米饭班主”,为了顺利拿到服务费,多数都是不得不向现实低头,不能完全在技术服务报告上反映甲方消防安全存在的问题。)


按照现行法律法规、技术标准将检测结果为不合格的报告告知建筑(场所)所有人,同时上传至“社会消防技术服务信息系统”(贵州的技术服务机构还可上传至“贵州省消防技术服务综合管理服务平台”)或提供给辖区消防救援机构后,消防技术服务机构就已经完成了法定和约定义务。因此,在北京长峰医院重大火灾事故的追责中,该机构没有涉及任何行政处罚甚至是刑事责任。


通过这个事情,也再次给消防技术服务机构敲响警钟。在出具维保检测报告时,务必要遵纪守法、实事求是,否则依法将承担行政法律责任,甚至是刑事法律责任。


《中华人民共和国消防法》

消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。前款规定的机构出具失实文件,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;造成重大损失的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。



《中华人民共和国刑法》

承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;有下列情形之一的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供与证券发行相关的虚假的资产评估、会计、审计、法律服务、保荐等证明文件,情节特别严重的;

(二)提供与重大资产交易相关的虚假的资产评估、会计、审计等证明文件,情节特别严重的;

(三)在涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的安全评价、环境影响评价等证明文件,致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的。

有前款行为,同时索取他人财物或者非法收受他人财物构成犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第一款规定的人员,严重不负责任,出具的证明文件有重大失实,造成严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    关注学习了,谢谢楼主分享

    2024-10-14 07:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1676427117774

    多多多多多多多多多多多分享

    2024-10-11 21:11:11

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑光伏如何进行消防设计?此地出台地方标准

1总则 1.0.1 为响应国家双碳战略目标,进一步规范海南省建筑光伏系统   的设计、安装施工、验收和运行维护,保证工程质量,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于新建、扩建、改建建筑光伏系统的设计、安装施   工、验收和运行维护;在既有建筑上增设及改造的建筑光伏系统也应按照本标准执行。

回帖成功

经验值 +10