土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 风机安装做法大样图

风机安装做法大样图

发布于:2024-09-30 10:42:30 来自:电气工程/电气资料库

来源:机电人脉

[复制转发]


一.箱式离心风机吊装做法

1、机组震动小,一般情况下可以刚性安装,采用兰花螺栓;如有特殊防震要求时,可设吊式减震器;

2、吊装风机箱吊杆长度>1m时,应采取防止晃动措施;

3、圆钢吊杆规格根据设备重量选择,圆钢icon不能用通丝杆代替。


二.轴流风机吊装做法

吊架减震器型号根据计算确定,减震器吊架上下螺杆长度按安装高度现场确定。


三.轴流风机在屋面上(风管穿屋面)安装做法

1、当风机支架的侧面固定螺栓距离≤55cm,风机基础可以做成一个整体;

2、混凝土基础中的钢筋保护层厚度为3cm,基础高度≥50cm(完成面);

3、基础安装平面要求平整光洁;

4、胀锚螺栓及焊接螺栓要根据风机型号进行选择;

5、风管出风井处设支架。



四.轴流风机在屋面上(接风井)安装做法

1、当风机支架的侧面固定螺栓距离≤55cm,风机基础可以做成一个整体;

2、混凝土基础中的钢筋保护层厚度为3cm,基础高度≥35cm(完成面);

3、基础安装平面要求平整光洁;

4、胀锚螺栓及焊接螺栓要根据风机型号进行选择;

5、风管出风井处设支架。


五.轴流风机在地面和楼板上安装做法

1、当风机支架的侧面固定螺栓距离≤55cm,风机基础可以做成一个整体;

2、混凝土基础中的钢筋保护层厚度为3cm,基础高度≥35cm(完成面);

3、基础安装平面要求平整光洁;
4、胀锚螺栓及焊接螺栓要根据风机型号进行选择。


版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 752 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外LED电子屏散热设计

大面积的电子显示屏在工作时产生的发热量会导致周边环境温度的升高,若不及时排除热量,电子屏高温会导致电子元器件的失效概率迅速加大,从而导致LED显示屏的可靠度下降。 为了使LED电子显示屏内部电子元器件在不很过规定的较高允许的环境温度下能正常工作,就需要对LED电子显示屏的散热量、散热方式进行设计。 户外LED显示屏散热的方式大体可以归结为3种: 一是通过自然冷却的方式散热;

回帖成功

经验值 +10