电井属于哪个防火分区需要根据具体情况进行判断,不同的建筑类型和防火设计可能会有所不同。以下是一些可能的情况:
1. **《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)**:
- **第 6.2.9 条**:附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于 1.00h 的防火隔墙和 0.50h 的楼板与其他部位分隔。
- **第 6.2.10 条**:直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。
2. **《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005 年版)**:
- **第 4.1.13 条**:当电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时,其井壁上的检查门应采用丙级防火门。
- **第 4.1.14 条**:电缆井、管道井应每隔 2~3 层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用防火材料填塞密实。
- **第 4.3.1 条**:高层建筑内的电缆井、管道井应每隔 2~3 层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔,其井壁应采用耐火极限不低于 1.00h 的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。
3. **《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015**:
- **第 12.1.1 条**:竖井内的电气竖井宜在每层或隔层设检修口,在首层层高范围内宜留有不小于 5.00m 的操作距离。
- **第 12.2.1 条**:竖井内的接地干线应每三层与接地装置连接一次。
- **第 12.2.2 条**:在竖井内敷设电缆时,每敷设一根应固定一根,固定点间距不应大于 2m。
需要注意的是,以上规范条文仅为示例,具体的防火分隔要求还应根据建筑的类型、高度、用途等因素进行综合考虑。在实际工程中,应按照当地消防部门的要求和相关规范进行设计和施工。如果您需要更详细的信息,请提供更多关于建筑的具体情况,以便我能够给出更准确的回答。
竖井不属于平面防火分区
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018 年版)的规定:
**6.1.1 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 0.50h 时,防火墙应高出屋面 0.5m 以上。**
**6.1.2 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于 4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。**
**6.1.3 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面 0.4m 以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于 2.0m 的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。**
**6.1.4 建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。**
**6.1.5 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。**
**6.1.6 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。**
**6.1.7 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。**
**6.1.8 防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。**
因此,竖井不属于平面防火分区。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发