问题

土木吧

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第5.2.1条规定了钢筋混凝土框架-核心筒的抗震等级。房屋高度不超过60m时,是否可以按框架-抗震墙确定其抗震等级?

     
     

回复

土木吧

  可以。


《建 筑 与 市 政 工 程 抗震 通 用 规 范》GB 55002-2021第5.2.1条规定了钢筋混凝土框架-核心筒的抗震等级,表5.2.1明确了此种结构体系不同的抗震等级对应的房屋高度上限值,但未明确房屋高度下限值。《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)第6.1.2条注4规定:高度不超过60m的框架-核心筒结构按框架-抗震墙的要求设计时,应按框架-抗震墙结构的规定确定其抗震等级;《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第9.1.2条规定:对高度不超过60m的框架-核心筒结构,可按框架-剪力墙结构设计。


框架-核心筒结构是框架-抗震墙结构的一种特殊形式。其剪力墙集中布置形成筒体,具有抗侧刚度大、整体性强的特点,是结构体系中的主要抗侧力部分。当房屋高度较低时,核心筒不能很好地发挥其空间作用,其受力特点更接近框架-抗震墙结构。房屋高度不超过60m的框架-核心筒结构,可按框架-抗震墙结构确定其抗震等级。当房屋高度接近或等于高度界限值时,建议设计根据工程复杂程度、外围框架布置特点以及筒体高宽比情况综合考虑后确定其抗震等级。