闸门、启闭机等设备未进行出厂产品验收,或已经验收但无验收资料。

不符合《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》(GB/T14173—2008)第10.2.4条、《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》(SL381—2021)。

2

     
     

水工金属结构、启闭机及机电产品进场后未按有关合同进行交货检查和验收,发包人、监理未在工程设备进场开箱验收单(门叶、止水、水封)上签字。

不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176—2007)第4.3.4 条。

3

     
     

未按规范要求对闸门、拦污栅的安装进行检验检测并完整纪录。

《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》(GB/T14173—2008)第9、10章。

4

     
     

机电设备型号与设计要求不一致;无出厂合格证或不符合质量标准的产品用于工程。


广西大藤峡船闸( 世界上最高的 下闸首闸门)


5

     
     

闸门未进行无水、动水状态下全程启闭试验或记录不全。

《水利水电工程钢闸门制造安全及验收规范》(GB/T14173—2008)第8.5节

6

     
     

未按规范要求提供金属结构焊缝质量无损探伤检测试验报告。

违反《水利部关于印发水利工程建设质量与安全生产监督检查办法(试行)的通知》中金属结构单位行为。

7

     
     

起重机、行车等安装、 试验(空载、静载和动载)、检验不符合技术标准,资料不全。

违反《水利部关于印发水利工程建设质量与安全生产监督检查办法(试行)的通知》中金属结构单位行为。

8

     
     

机电设备(泵组、机组及附属设备)检验评定资料不全。


违反法律法规同第7条

9

     
     

机电设备试运转调试记录不全。

违反法律法规同第7条。