土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ VRV+新风机组?还是+全热换热器

VRV+新风机组?还是+全热换热器

发布于:2008-04-22 21:55:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
现在做一个高层办公楼方案,甲方选用VRV系统,但是选择新风上出了点问题。
一套方案:选择新风机,走廊机械排烟,合用前室机械防烟,防烟楼梯间自然排烟,卫生间排风
另一套方案:选择全热换热器,走廊机械排烟,合用前室机械防烟,防烟楼梯间自然排烟,卫生间排风与全热换热器排风合用

请教选用哪种方案更好些?或者还有其他更好的方案不?具体点吧,对办公楼来说,加新风机组好还是加全热换热器好?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dai_86
    dai_86 沙发
    带制冷的新风机需要室外主机,系统造价比全热交换器要高.
    2008-10-28 17:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • adminw
    adminw 板凳
    很好呀,谢谢地地道道地地道道
    2008-10-15 01:26:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 355 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

调节阀常见故障处理60法

调节阀常见故障处理60法 在工业自动化仪表中,调节阀算是笨重的了,加之结构简单,往往不被人们重视。但是,它在工艺管道上,工作条件复杂,一旦出现问题,大家又忙手忙脚。因其笨重,问题难找准,常常费力不讨好,还涉及系统投运、系统完全、调节品质、环境污染等。 一、提高寿命的方法(8种方法) 1) 大开度工作延长寿命法 让调节阀一开始就尽量在最大开度上工作,如90%。这样,汽蚀、冲蚀等破坏发生在阀芯头部上。随着阀芯破坏,流量增加,相应阀再关一点,这样不断破坏,逐步关闭,使整个阀芯全部充分利用,直到阀芯根部及密封面破坏,不能使用为止。同时,大开度工作节流间隙大,冲蚀减弱,这比一开始就让阀在中间开度和小开度上工作提高寿命1~5倍以上。如某化工厂采用此法,阀的使用寿命提高了2倍。

回帖成功

经验值 +10