土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 令我困惑的补偿控制器

令我困惑的补偿控制器

发布于:2008-04-22 21:12:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位高手好,向大家请教一个问题,
我们的设备工作电压是460V的,补偿控制器型号为JKL2CF,工作电压220V,因此用了一个控制变压器,460V变220V,接线方式如下所述:电压信号取自B相和C相,做为控制变压器的初级,其次级接到补偿控制器的电压信号输入端子,电流信号取自B相,该系统在机器设备运行时能正常投切,中午和晚上机器设备停止运行后,控制器会把所有电容都投上,功率因数值却只有0.7左右,而实际的指针表已严重超前,电能计量表显示也为0.3左右(应为超前)。检查后发现此型号控制器电压信号应与电流信号同相,遂将C相撤出将此线改为中线,将B相串联一电阻,将265V相电压降为220V,把改后的此两线接入控制器,其结果是随着投入一组电容后接着就切除另一路,百思不得其解,请高手指教应该怎样处理才能正常工作,多谢。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhuabin
    yuhuabin 沙发
    w电压选用BC相,电流应该选用A相才对吧!问题1
    没有正确看控制器说明说! 问题2
    操作不正确!问题3:

    [ 本帖最后由 yuhuabin 于 2008-7-17 15:43 编辑 ]
    2008-07-17 15:41:17

    回复 举报
    赞同0
  • kejisz
    kejisz 板凳
    采用变压器只是电压匹配了,其实相角什么的对不对都不好说.
    动是动了,补偿得对不对,就天知道了.
    2008-07-11 15:16:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

感应炉的熔沟电流偏大和电抗电容补偿问题请教高手

有相关技术能力的哥哥姐姐朋友师傅们请给点介意好不!急啊!放的是120平方线,现在电流有480A至530A啊电线很热啊!看有没有好的办法解决啊!

回帖成功

经验值 +10