发布于:2008-04-22 21:12:22
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
各位高手好,向大家请教一个问题,
我们的设备工作电压是460V的,补偿控制器型号为JKL2CF,工作电压220V,因此用了一个控制变压器,460V变220V,接线方式如下所述:电压信号取自B相和C相,做为控制变压器的初级,其次级接到补偿控制器的电压信号输入端子,电流信号取自B相,该系统在机器设备运行时能正常投切,中午和晚上机器设备停止运行后,控制器会把所有电容都投上,功率因数值却只有0.7左右,而实际的指针表已严重超前,电能计量表显示也为0.3左右(应为超前)。检查后发现此型号控制器电压信号应与电流信号同相,遂将C相撤出将此线改为中线,将B相串联一电阻,将265V相电压降为220V,把改后的此两线接入控制器,其结果是随着投入一组电容后接着就切除另一路,百思不得其解,请高手指教应该怎样处理才能正常工作,多谢。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
yuhuabin
沙发
w电压选用BC相,电流应该选用A相才对吧!问题1
2008-07-17 15:41:17
赞同0
-
kejisz
板凳
采用变压器只是电压匹配了,其实相角什么的对不对都不好说.
2008-07-11 15:16:11
赞同0
加载更多没有正确看控制器说明说! 问题2
操作不正确!问题3:
[ 本帖最后由 yuhuabin 于 2008-7-17 15:43 编辑 ]
回复 举报
动是动了,补偿得对不对,就天知道了.
回复 举报