土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 配电柜户外安装示意图

配电柜户外安装示意图

发布于:2024-09-18 17:03:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

来源:睿机电

如有侵权,请联系删除

规范条文
《建筑电气工程施工质量验收规范 》GB50303-2015
    5.2.4  室外安装的落地式配电(控制)柜、箱的基础应高于地坪,周围排水应通畅,其底座周围应采取封闭措施。

精读1-释义
    室外安装的落地式配电(控制)柜、箱本体有较好的防雨雪和散热性能,但其底部不是全密闭的,故而要注意防积水入侵,共基础的高度及周围排水通道设置应在施工时注意,并由设计单位在施工图纸上明确;其底座周围应采取封闭措施,是为防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。

精读2-安装示意图
 
 
 

 
精读3-注意事项  
  (1)室外安装的落地式配电柜(箱)的基础应高于地坪,底座外部周围可采用水泥砂桨进行防水封堵。

  (2)进入配电柜(箱)内的导管管口,当箱底无封板时,管口应高出配电柜(箱)的基础面50~ 80mm,并且管口应制成喇叭口形状。

  (3)当箱底有封板时,进入配电柜{箱)内的导管管口宜高于封板10~ 20mm。

  (4)当进入配电柜(箱)内的导管为金属材质时,导管应与保护导体可靠连接。

  (5)设备基础的做法和高度由设计确定。  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气资料库

返回版块

70.12 万条内容 · 743 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一次机电与二次机电的界面划分

#1 一次机电与二次机电的定义 一次机电的定义 :一次机电设计主要根据业主最终确认后的机电设计原则,以建筑设计图纸为底图进行机电系统施工图设计。主要图纸包括:设计说明,主要设备材料表,系统图,干线平面图纸,机房大样图,安装大样图等,即对各专业机电系统的主干及系统容量进行设计,主要依据为当地设计规范及措施、场地市政条件、建筑平面等。 二次机电的定义 :二次机电是指配合室内装修的造型,包括天花、墙面、地面的深化而引起的机电调整,二次机电施工图是以装修设计图纸为底图进行制作,简而言之就是配合精装修进行深化末端细节,图纸包含:平面图、服务精装修区域的因精装设计而修改的管井大样图及满足施工需要的相关剖面、平面图纸等;主要设计依据为设计规范及措施、初步设计、内装平面布置。

回帖成功