wym77218
沙发
1、实际运行电压是否高于6KV?
2011-07-29 11:38:29
赞同0
-
青竹
板凳
个人认为是谐掁原因。要老婆电机在停止通电后,电机不是立即停止,由于习惯性,转为了发电机组了,对于发电机组,电容补偿是不是就显得过补了?以上只为个人看法。
2011-06-14 17:23:14
赞同0
加载更多2、几台电机(450KW)公用一组固定电容器,当少量电机工作时,补偿容量就比较大了,当电机停机时会产生自激现象,产生高的电压会损坏电容器及电机。