等级与燃烧性能特征:

  • A级:不燃性,火灾中不会燃烧或者燃烧速度非常慢,不会产生火焰蔓延。
  • B1级:难燃性,火灾中的燃烧速度较慢,火焰蔓延能力较弱。
  • B2级:可燃性,火灾中容易燃烧,但相对于易燃材料其燃烧速度较慢,火焰蔓延能力相对较弱。
  • B3级:易燃性,火灾中极易燃烧,火焰蔓延速度快,是火灾中最危险的类别。

电力电缆/电线:

  • GB51348-2019第8.2.2条,     室内场所直敷布线 应采用不低于B2级阻燃护套绝缘电线。

  • GB51348-2019第9.7.9条,     交流充电桩电源进线 宜选用燃烧性能不低于B2级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级的电线、电缆。

  • GB51348-2019第13.9.1.1条,     建筑高度超过100m的公共建筑 应选择燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆。
  • GB51348-2019第13.9.1.2条,     避难层(间)明敷的电线和电缆 应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和A级电缆。
  • GB51348-2019第13.9.1.3条,     一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所 ,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。
  • GB51348-2019第13.9.1.4条,     其他一类公共建筑 应选择燃烧性能不低于B2级、产烟毒性为t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d2级的电线和电缆。
  • GB51348-2019第13.9.1.5条,     长期有人滞留的地下建筑 应选择烟气毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆。
  • GB51348-2019第13.9.1.6条,     建筑物内水平布线和垂直布线 选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。

火灾自动报警系统:

  • GB51348-2019第13.8.4条,     在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线 ,应选择燃烧性能B1级的电线、电缆;其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B2级的电线、电缆。

  • GB55036-2022第12.0.16条,     供电线路、消防联动控制线路 应采用燃烧性能不低于B2级的耐火钢芯电线电缆,     报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路 应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。

线路穿管及配件:

  • GB51348-2019第8.1.7条,     明敷设用的塑料导管、槽盒、接线盒、分线盒 应采用阻燃性能分级为B1级的难燃制品。

  • GB51348-2019第8.6.2条,     暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管 应采用燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管。明敷时应采用燃烧性能等级B1级、壁厚1.6mm及以上的导管。

综合布线系统:

  • GB51348-2019第13.9.3条,     建筑高度大于或等于100m的公共建筑、建筑高度小于100m大于或等于50m且面积超过100000m2的公共建筑、B级及以上数据中心,水平敷设 应采用通过水平燃烧试验要求的通信电缆或光缆;垂直敷设应采用不低于B1级的通信电缆或光缆。    
  • GB51348-2019第13.9.3条,     重要公共建筑水平敷设 应采用不低于B1级的通信电缆或水平敷设光缆,宜采用通过水平燃烧试验要求的通信电缆或光缆;垂直敷设应采用不低于B2级的通信电缆或光缆。
  • GB51348-2019第13.9.3条,     其他公共建筑水平及垂直敷设 ,宜选用B2级的通信电缆或光缆。


建筑高度大于250m民用建筑:

  • 消防电梯和辅助疏散电梯的供电与控制电线电缆 应采用燃烧性能为A级,耐火时间不小于3.0h的阻燃耐火电线电缆。

  • 高压供电线路及其他消防供配电线路 应采用燃烧性能不低于B1级,耐火时间不小于3.0h的阻燃耐火电线电缆。
       
  • 非消防用电线电缆 的燃烧性能不应低于B1级。
       

其他:

  • GB55037-2022第10.2.2条,     地铁工程中的地下电力电缆和数据通信线缆、
    城市综合管廊工程的电力电缆 应采用燃烧性能不低于B1级的电缆或阻燃型电线。
       

地标举例:

  • DGJ08-2048-2016《民用建筑电气防火设计规程》,     建筑高度大于250m的建筑,建筑面积大于25万m2的高层公共建筑,建筑面积大于4万m2的地下、半地下商店建筑 ,所选用的电缆应选用B1级。