土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 案例分析室内气流组织故障

案例分析室内气流组织故障

发布于:2024-09-11 10:20:11 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]


一 

客房送风

01

现象: 某饭店客房内,用卧式暗装风机盘管,靠门的一侧很冷,而房间温度高达26~27℃。

原因: 送风口采用单层百叶,使气流扩散不到边角处,致使室内温度不匀。只有送风达到一条面积内温度低。

对策: 改用双层可调百叶就解决了问题。

02

现象: 某宾馆客房内采用立式暗装风机盘管, 置于窗户内侧,上侧斜向出风,下边底部回风。 送风气流正好吹到坐在沙发上人的后脑,十分不舒适,且易感冒,旅客反映不好,如下图

原因:   风机盘管与室内设计未协调。
对策:   将风机盘管的出风百叶,改为垂直向上吹即解决了问题。或者改用卧式机盘管也行。
03
现象:   某小城市新建饭店,客房装了空高,用的是立式暗装风机盘管。虽然有冷水送来,而无冷风送出,房间温度不下来,如图。
原因:   为了装修,建筑在风机盘管外边加了一个木制罩子,就象做暖气罩一样,而未将风机盘管的出风口和罩子的出风口连接在一起,结果冷风绝大部分在罩子内部做了循环,到不了房间,当然房间的温度降不下来。
对策:   把风机盘管的   出风口用白铁皮 (或玻璃纤维布)和罩子的出风口连接在一起   就解决了。

二 

热风送不下来

01
现象:   某展览馆顶部散流器送风,集中回风。冬季热风下不来,人流区只有12~13℃,而吊顶下可达20~24℃。
原因:   由于是用散流器平送,在送风口处形成气流贴附,热风在上,冷空气在下,室内温度层化严重。
对策:   在散流器的外圈加了一条小边,破坏了气流贴附层,热风下来了,室温达到满意效果。
02
现象:   室内用风机盘管空调时,送回风口安装在一起,结果室内温度梯度很大(a)
原因:   由于回风短路,下部空气循环不良,热风停在顶部下不来。
对策:   把回风口移到下边来,如图 (b),或用普通的送回风口方(c),这是一般旅馆常用的方法。

三 

气流无法到达发热地点

现象:   某计算机房空调器的冷负荷能满足机器的发热量。但是,机器后边的超温报警器经常响,被迫停止计算站的工作。机房空调布置如图
原因:   因房间太小,当B点的温度为20℃时,A点已达24℃,发热设备又过于集中,所以,1 # 机运行时,气流达不到主机的后边,带不走计算机发的热量,主机背后的温度很快就达到极限,使超温报警器动作,影响了生产。
对策:   在机房内主机的背后再增加一台空调机即2 # ,这样就解决了问题。

四 

送回风气流短路

现象:某办公室,吊顶内均匀布置风机盘管,送、回风口采用了同样尺寸的散流器,结果室内温度梯度大,热风下不来,见图。
原因:由于送、回风口太接近,有一半的送风量直接吸入回风口,造成短路。
对策:在送风口的散流器顶部,加一块盲板,使其在回风口一侧无送风气流。虽然送风口的气流速度有所增加,但也不产生噪声。因原设计时送、回风口尺寸相同,风速不大,改造后送风散流器喉部风速为5m/s 左右,风量也未减少,而短路问题解决了。室内温度梯度减少约2℃左右。


版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 673 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调为什么要抽真空?抽真空要注意哪些问题?

     空调抽真空是制冷系统安装调试中至关重要的一环 , 其目的是排除系统内的空气、水汽等非冷凝性气体 , 为制冷剂的安全高效运行创造条件。然而在实际操作中 ,

回帖成功

经验值 +10