一
客房送风
01
现象: 某饭店客房内,用卧式暗装风机盘管,靠门的一侧很冷,而房间温度高达26~27℃。
原因: 送风口采用单层百叶,使气流扩散不到边角处,致使室内温度不匀。只有送风达到一条面积内温度低。
对策: 改用双层可调百叶就解决了问题。
02
现象: 某宾馆客房内采用立式暗装风机盘管, 置于窗户内侧,上侧斜向出风,下边底部回风。 送风气流正好吹到坐在沙发上人的后脑,十分不舒适,且易感冒,旅客反映不好,如下图
对策:
将风机盘管的出风百叶,改为垂直向上吹即解决了问题。或者改用卧式机盘管也行。
现象:
某小城市新建饭店,客房装了空高,用的是立式暗装风机盘管。虽然有冷水送来,而无冷风送出,房间温度不下来,如图。
原因:
为了装修,建筑在风机盘管外边加了一个木制罩子,就象做暖气罩一样,而未将风机盘管的出风口和罩子的出风口连接在一起,结果冷风绝大部分在罩子内部做了循环,到不了房间,当然房间的温度降不下来。
对策:
把风机盘管的
出风口用白铁皮 (或玻璃纤维布)和罩子的出风口连接在一起
就解决了。
二
热风送不下来
现象:
某展览馆顶部散流器送风,集中回风。冬季热风下不来,人流区只有12~13℃,而吊顶下可达20~24℃。
原因:
由于是用散流器平送,在送风口处形成气流贴附,热风在上,冷空气在下,室内温度层化严重。
对策:
在散流器的外圈加了一条小边,破坏了气流贴附层,热风下来了,室温达到满意效果。
现象:
室内用风机盘管空调时,送回风口安装在一起,结果室内温度梯度很大(a)
原因:
由于回风短路,下部空气循环不良,热风停在顶部下不来。
对策:
把回风口移到下边来,如图 (b),或用普通的送回风口方(c),这是一般旅馆常用的方法。
三
气流无法到达发热地点
现象:
某计算机房空调器的冷负荷能满足机器的发热量。但是,机器后边的超温报警器经常响,被迫停止计算站的工作。机房空调布置如图
原因:
因房间太小,当B点的温度为20℃时,A点已达24℃,发热设备又过于集中,所以,1 # 机运行时,气流达不到主机的后边,带不走计算机发的热量,主机背后的温度很快就达到极限,使超温报警器动作,影响了生产。
对策:
在机房内主机的背后再增加一台空调机即2 # 机 ,这样就解决了问题。
四
送回风气流短路
现象:某办公室,吊顶内均匀布置风机盘管,送、回风口采用了同样尺寸的散流器,结果室内温度梯度大,热风下不来,见图。
原因:由于送、回风口太接近,有一半的送风量直接吸入回风口,造成短路。
对策:在送风口的散流器顶部,加一块盲板,使其在回风口一侧无送风气流。虽然送风口的气流速度有所增加,但也不产生噪声。因原设计时送、回风口尺寸相同,风速不大,改造后送风散流器喉部风速为5m/s 左右,风量也未减少,而短路问题解决了。室内温度梯度减少约2℃左右。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发