随着暖通设计要求的不断提高,研究其通病及空调系统设计失误凸显出重要意义。本文首先对相关内容做了概述,分析了暖通设计的原则,并从相关实践经验出发,通过实际案例,就空调系统设计失误进行了研究,提出了个人看法。在空调系统设计中常出现的失误,如系统分区不当,双风机系统设计问题等,并对其进行分析,找出解决问题的对策。
01
现象: 某医院放射科诊疗部,冬季检查室的温度偏低,病人受不了,影响正常使用。
原因: 诊疗部的机械室和检查室的热负荷不同。机械室有设备发热量,所以其室温偏高,而本系统的室温控制器又正好设在机械室。故当机械室达到已定室温时,检查室为无发热设备的房间,温度尚低。但由于自控的动作,使检查室等房间的温度却维持在低于设计值的水平,影响受检查病的舒适。
对策: 改造的方法有二: 一、将机械室与检查室的送风道分开。 在给检查室送风的支管上装再热器。 二、在检查室内设采暖设备。 因本工程已经建成,风管设在吊顶内,改装风道比较困难,故采取了在检查室内增加采暖设备的办法。
02
现象: 某医院中心手术室空调系统。中心手术室、复苏室、中心材料室等六个部门,分别设了六个空调系统。冷源为离心式制冷机组,闭式冷水系统集中供给。其中复苏室内当有病人时,其空调要求昼夜不停,但夏季时复苏室的负荷还不足制冷机的20%,在这种状态下运行,蒸发器常被冻坏,经常修理。且制冷机经常在低负荷下运行,效率低,能耗大。
原因: 将使用时间不一致的系统合同一个冷源供应。且昼夜使用的冷负荷部分又太少,致使夜间制冷机调节困难,导致蒸发器结冰故障。
对策: 为了满足某个昼夜使用的小系统,应当选用小型整体(或分体)式空调机,自带冷源。 为此,该工程的复苏室另加了一台整体式空调机。
03
现象: 某电视台的空调系统除演播室外,将其他技术用房全用一套集中空调系统供给,结果室温相差太大,有的叫热,有的喊冷,冬季送热风,如中心机房已达30℃,而片库、资料室还不到18℃。同时,由于插播和大演播室的系统合在一起,结果大演播室的钢琴声在插播间中也能听到,电影机房的声音也能串到其他房间。相互干扰,影响使用。
原因: 各房间的运行时间与设备发热量大不相同,合为一个集中空调系统,很难调到室温均匀。各房间的功能不同,有的有较高的声音,而有的又需要安静,全接在一个风管系统上,又未作未声处理,所以声音互相串通,影响效果。
对策:
1) 在接至插播室的风道内加消声器和消声弯头 。
2) 电视台的技术用房。 今后不宜做集中的低速系统,而可以用新风加风机盘管, 以达到分室控制的目的。
04
现象: 有的房间冷,有的房间热,系统达不到使用要求。某电视台的播出部分,电影、录像、播出等房间室内热源相差悬殊,用了一个低速空调系统。当冬季送热风时,录像室已高达27~28℃,导演室还不到18℃;夏季送冷风时,胶片室已出现结露,而录像室还觉温度太高。
原因: 是室内冷热负荷不同,使用时间不同的房间,划在一个集中系统中了,又无相应的调节手段。
对策: 从根本上解决的办法是 将发热量相差悬殊的房间不用一个集中低速空调系统 ,或采取分散机组,或采用水-空气系统,即新风加风相盘管系统。在每个房间设风机盘管,而新风统一处理,集中系统供应。由风机盘管来负担室内的冷热负荷。每个房间的室温由室温调节器直接控制风机盘管的运行;新风只负担房间的换气要求,定一个固定的送风温度,以送风温度来控制新风处理箱。但是电视台的技术用房内电器设备很多,线路密集,最怕水浸入。所以 若采用风机盘管(尤其是卧式)时,应特别注意凝结水盘的大小、位置及凝结水管的坡度,还有冷冻水管的保温。 要确保从风机盘管系统没有任何水滴落下。
05
教训:
1) 分空调系统时要了解清楚各空调房间的用途,规模,工作时间,负荷变化等情况。负荷特性相差较大的房间应分别设系统,选取合适的空调模式。
2) 用集中冷源还是自带冷源要从投资与经常费用综合考虑。对个别使用时间与众不同的房间,应设自带冷源的空调机。
3) 大中型建筑物选制冷机的容量及台数时,应大小搭配;按过渡季的最小负荷选一台小制冷机,这样既能满足部分小负荷运行的需要,又可节约能耗。
现象: 某电视台空调,双风机低速空调系统,排风出不去,造成室内正压大。
原因: 双风机系统的送风管接在回风机的吸入段上,以致造成排不出风去,见下图
对策: 经改为这种连接法之后,调节好各个风阀的开度,即达到正常运行的要求。
01
现象: 某餐馆工程,集中空调,2间大餐厅共用一个空调系统,最远一个送风口距空调机40m,最近的只有5m,共有送风口22个。使用时末端小餐厅温度偏高,小餐厅的客人反映闷热。
原因: 空调系统风管太长分布不 匀。 风道较长,风口有近有远,阻力不能平衡,靠送风口的百叶调节范围有限,最前边的风口已接近全关,后边的风量仍然达不到设计数值。特别是在管道上直接开了几个口,静压大,出风多,控制不了,影响到后边的送风,且用吊顶回风也是前边回去后边回不去。
对策: 将大小餐厅以外的风口一律关闭,使送风全部进入餐厅,再将大餐厅的部分风口调小 ,使送风量多送入小餐厅。 最后还调不好,只好每个小餐厅加一台排气风扇,加强小餐厅的换气,温度就降下去了 。
02
现象: 利用吊顶回风导致短路。某工程空调系统采用吊顶回风。空调房间的回风经各自的吊顶回风口回至吊顶内,从吊顶内集中回至空调机房。但在吊顶内不设回风管道,结果,远处房间的风回不去,大部分从近处房间回去,使室温不均,且有些相邻房间还相互串音,更严重的是靠近机房的房间噪声太大,如图。
原因: 无回风管,远近回风量 不能调节 ,机房总回风口处未作消声措施 。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
官方回复来了!防排烟风管材质是否影响消防验收提问 主题:风管材质会影响消防验收吗? 内容:防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。 答复 答复单位:深圳市住房和建设局
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发