土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 关于FTC节能材料的导热系数问题。

关于FTC节能材料的导热系数问题。

发布于:2008-04-22 19:57:22 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
有了解FTC节能材料的吗?它的导热系数到底是多少?我目前通过不同途径了解了四五个数据,不知道哪个是真哪个是假?两个是该公司网站的数据0.054和0.060,一个是该公司06年检测报告有个3.8cm厚FTC的传热系数是0.58,某设计单位的一位工程师根据这个数据得出该产品的导热系数是0.022(疑问之一:是否可以通过传热系数这样回推导热系数?),一个是该公司07年的检测报告说:已知EPS的导热系数是0.035,则FTC的当量导热系数是0.028。(疑问EPS的导热系数不是0.041吗?怎么又成了0.035?)该公司网站还说该产品3.8cm的保温效果优于5cm的挤塑板保温效果,我们知道挤塑板的导热系数是0.028-0.030之间,该产品的保温效果真的这么好吗?为什么会有这么多的导热系数?
  • wjsren
    wjsren 沙发
    为什么没有人回答?
    2008-04-23 11:41:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

城市规划设计

返回版块

15.37 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现代城市规划理论教案

主要为近现代中外城市规划理论的发展及其比较以及城市规划相关理论的介绍,对于考研的同学有很大的帮助哦

回帖成功

经验值 +10