土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防控制室值班人员火灾应急处置真实案例

消防控制室值班人员火灾应急处置真实案例

发布于:2024-09-09 16:33:09 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防技术流

[复制转发]


1、当时的火灾新闻

2016年5月12日中午12点半左右,北京三里屯soho发生火灾。据现场视频显示,三里屯soho一座楼内飘散出大量黑烟,经大风扩散飘到其他地方。附近写字楼办公的李先生告诉北青报记者,冒烟的是三里屯sohoE座,“这栋楼是办公和商场一体的。”

北京朝阳消防支队呼家楼、左家庄两个中队8部车56名消防官兵到场处置,过火面积2平米,无人员被困,无人员伤亡,具休原因和损失在进一步调查中。

此次火灾系餐厅楼上失火,影响了上下所有商铺。

2、火灾发生后,物业和消控值班员是怎么做的?

(1)烟感报火警 。12点32分,消防控制室收到烟感报警,立即安排一名中控员去现场确认,同时对讲机呼叫保安去现场确认。

(2)确认火灾 。12点34分,现场保安确认是厨房火灾。

(3)启动火灾应急程序。 12点34分,现场确认后,立即要求向值班经理报告,并启动火灾应急,现场人员拉水带灭火。

(4)统一通讯方式,立即进行火灾应急任务分工 。物业指挥员通过对讲机呼叫相关部门,将对讲机置于一频道;安排工程部关闭燃气阀门;义消一队前往现场灭火;各机房人员待命;中控员启动排烟风机、送风风机,操作电梯返底,火灾楼层强电切电;消防泵房人员起消防泵;客服部组织人员疏散,把现场看热闹的人员疏散掉。

(5)指挥进行后续处置。 12点40分,安排义消二队进行支援;安排小飞带队,带二队上七层空中花园,主烟道进行灌水(此处应该判断为烟道里面有火,因此进行的指挥);与此同时,安排进行了现场警戒。

(6)辅助消防队作战 。12点50分,消防队到场后,安排人员带路,并服从消防队指令转为辅助。

最终,火灾控制在厨房未蔓延,过火面积2平方米,火灾应急成功。

3、消防控制室火灾应急程序

(1)接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。

(2)确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。

(3)火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。

(4)立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人、管理人和相关人员。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水喷雾要设计几层 一层几个 有没有什么依据啊

请教各位前辈,水喷雾的喷头数量有啥子要求没得,我看规范上面没有明确说,但是图纸里面有的地方三层有的地方,有的还是一层两个的

回帖成功

经验值 +10