正在加载...
电动开窗机怎么敷设管线?敷设几根
全部回答(2 )
我做过一个项目,用的是24V的链条式开窗机。用的是直流电DC24,不用管限位的,机器自带限位。转换窗户的开关状态,需要切换电机的正负极性。我用的是成品控制模块,带动作时间和动作电流检测。如果卡东西或者过负荷,会切断电源。
我最近干的项目,配线共7根,三根动力线 L、N、PE BV-2.5 单相220V,开窗器自带限位。四根控制线 BV-1.5,控制包括开启、关闭、停止
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
