灯具为AC 2000W/380V金属卤化物灯,I类灯具,额定电流6.6A,包含镇流器在内的总功率为2160W/盏。测试在某奥运场馆进行,为室外场地,晴天。
测量仪表采用Fluke万用表,测试原理图如图1所示,接线图见图2。通电后测得泄露电流如表1所示,直.观的图示参见图3。
图1 测试原理图
图2 接线图
时间(min) |
0
|
0.5
|
1
|
1.5
|
2
|
2.5
|
3
|
3.5
|
4
|
4.5
|
5
|
5.5
|
6
|
第一次
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
第二次
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
0.6
|
第三次
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
第四次
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
0.4
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
图3 泄露电流
由表1和图3可得出如下结论:
p 在四次共 52 个测量数据中,漏电电流最大值为 0.6mA ,最小值为 0.3mA 。在灯具开启初期漏电电流较小,逐渐稳定后,漏电电流逐渐增大并趋于稳定。最大漏电电流与最小漏电电流之比为 2 。
p 正常情况下,漏电电流属于正常泄漏,对人体没有伤害。但安装在室外的灯具,风吹日晒、雨雪作用、冬暖夏凉等因素都会加速绝缘的老化,漏电电流会逐渐增加。