土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气火灾监控系统的控制器是否可以安装在变电室内?

电气火灾监控系统的控制器是否可以安装在变电室内?

发布于:2024-09-05 10:47:05 来自:电气工程/防雷减灾

来源:消防工程

[复制转发]

问:电气火灾监控系统的控制器是否可以安装在变电室内?
答: 不能。依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.5.9的要求,电气火灾监控系统的控制器应安装在建筑物的消防控制室内。(解答依据山东省施工图审查常见问题解答2024年2月版)
GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》:
13.5.9 电气火灾监控系统的控制器应安装在建筑物的消防控制室内,宜由消防控制室统一管理。
条文说明:关于电气火灾监控系统控制器的安装,国内有两种观点:一是将其安装于消防控制室,二是将其安装于变电所。安装在消防控制室的理由是该系统也是火灾报警系统,且消防控制室在24h内均有人值班,便于维护和管理。安装于变电所内的理由是该系统监测的是配电线路的接地故障,一旦出现问题值班人员可以马上处理。
从上述看二者都有道理,但从工程实际情况看,很多变电所无人值班或非24h值班。因此,本标准规定将其安装于消防控制室。
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》:
9.5.1 设有消防控制室时,电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近;设置在保护区域附近时,应将报警信息和故障信息传入消防控制室。
9.5.2 未设消防控制室时,电气火灾监控器应设置在有人值班的场所。
条文说明:电气火灾监控器是发出报警信号并对报警信息进行统一管理的设备,因此该设备应设置在有人值班的场所。一般情况下,可设置在保护区域附近或消防控制室。在有消防控制室的场所,电气火灾监控器发出的报警信息和故障信息应能在消防控制室内的火灾报警控制器或消防控制室图形显示装置上显示,但应与火灾报警信息和可燃气体报警信息有明显区别,这样有利于整个消防系统的管理和应急预案的实施。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 225 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

既有建筑改造防火技术标准(征求意见稿)

1   总则        1.0.1    为保障既有建筑改造的消防安全,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本标准。 1.0.2    本标准适用于既有建筑改造的设计、施工和使用的防火,不适用于村民自建房和住宅建筑户内装修改造的设计、施工和使用的防火。

回帖成功

经验值 +10