土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器能耗等级对应序号

干式变压器SCB10 SCB11 SCB12 SCB13 SCB14 SCB18对应的能耗等级

全部回答(4 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2024年09月14日

    qq_1587958798508

    按新标准SCB14属于二级能效,SCB18属于一级能效,其他几个属于三级能效。

    2024-09-05 20:59:05 来自 PC 评论 举报
  • liyh0721

    基于GB20052-2013,SCB10为三级能效,SCB11为二级能效;

    基于GB20052-2020,SCB12 SCB13为三级能效,SCB14为二级能效,SCB18为一级能效;

    SCB12相比于SCB10,空载损耗平均下降20%,负载损耗不变,但按照新国标,SCB12仍被归类为三级能效;

    SCB14相比于SCB11,空载损耗平均下降15%,负载损耗平均下降10%,按照新国标,SCB14被归类为二级能效;

    SCB18相比于SCB13,空载损耗平均下降20%,负载损耗不变,按照新国标,SCB18被归类为一级能效。

    2024-11-22 09:43:22 来自 PC 评论 举报
  • 亲爱的打工人

    2024-11-19 16:22:19 来自 PC 评论 举报
加载更多