项目概况
土木吧
某项目065地块包含 1#~6#住宅楼,地上10~18层,地下3层, 筏板基础 ,基底埋深约12.0m。天然地基承载力120kPa,不满足设计要求,采用CFG桩复合地基处理,处理后地基承载力标准值应不小于265/360kPa,沉降量≤60mm,整体倾斜度≤0.15%。地下水情况见表1。
项目概况
土木吧
本项目CFG桩复合地基剖面示意图如图1所示,CFG桩桩端位于承压水含水层第四纪沉积细砂、粉砂⑤层中,承压水 测压水头 标高4.03~6.63m。勘察报告在工程风险及应急措施一节中指出,承压水对CFG桩施工成桩质量产生不利影响为本项目的主要风险。
设计措施
土木吧
1、采取应急措施有 :
(1)合理选用施工机械、工艺参数等,必要时须结合工程经验进行试桩;
(2)长螺旋成孔钻进至设计深度后开始提钻时,应注意协调提钻速度与泵送压力;
(3)提钻过程中应注意协调提升速度与混凝土泵送量,确保混凝土填充均匀;
(4)施工接近桩项时,不得过早停止泵送,停止混凝土泵送后,应减缓提升速度,保证管内压力;
(5)提钻成桩过程中严禁停泵待料。同时,在施工技术要求中提出,处理地基施工前,应通过现场试验确定地基处理方法的适用性和处理效果。
2.设计亮点
(1)提出了本工程主要风险是承压水对 CFG桩 施工成桩质量产生不利影响。
(2)提出了长螺旋成孔钻进、提升与泵送混凝土等有关施工要求。
(3)设计文件提示了处理地基施工前,应通过现场试验确定地基处理方法的适用性和处理效果。
3.设计点评
承压水对CFG桩施工成桩质量产生不利影响,导致单桩静载试验不合格,北京地区已有先例。CFG桩桩端处于承压水水头较高的砂卵层,由于承压水水头压力较大,会导致钻头进入承压水层进行提钻、压灌混凝土施工时,带出混凝土水泥浆、泥浆、粉砂等混合物,造成单桩承载力检验不合格。
本项目勘察报告提示了承压水对CFG桩施工成桩质量产生不利影响是本项目工程主要风险点。在工程风险及应急措施中提出了长螺旋压灌成孔钻进、提升与泵送混凝土等有关施工要求,在施工技术要求中提示处理地基施工前,应通过现场试验确定地基处理方法的适用性和处理效果,符合《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021第4.4.2条规定。
(点评人:中勘三佳工程咨询(北京)有限公司 彭广军)