光伏发电系统的防雷施工需遵循“预防为主,综合防护”的原则,确保系统能够在雷电环境下安全运行,减少或避免雷击造成的损失。这要求在设计和施工过程中,全面考虑直击雷防护、侧击雷防护、感应雷防护以及地电位升高等多方面的因素。
1.直击雷防护
-接闪器(避雷针或避雷带):在光伏阵列的边缘或高点安装避雷针或避雷带,用以吸引雷电流,防止雷电直接击中光伏板。避雷针的设计需符合相关国家和国际标准,确保足够的保护角覆盖所有光伏组件。
-引下线:将接闪器收集的雷电流通过引下线安全导入地面。引下线应选用截面积足够大的导体,确保低阻抗路径,且应沿建筑物外壁明敷,避免穿越室内空间。
2.侧击雷与感应雷防护
-等电位连接:通过等电位连接带将所有金属部件(如支架、逆变器外壳、电缆桥架等)连接起来,形成一个连续的等电位体,减少因雷电流引起的电位差,防止侧击雷和感应雷造成的损害。
-浪涌保护器(SPD):在光伏系统的直流和交流侧安装浪涌保护器,用于抑制雷电过电压和操作过电压,保护光伏组件和电气设备免受瞬态过电压的损害。
3.防雷接地系统
-接地网:建立一个低阻抗的接地网是防雷系统的关键。接地网应覆盖整个光伏电站区域,各部分应紧密连接,形成一个统一的电位场。接地电阻值应根据当地土壤条件和标准要求设计,通常要求不大于4欧姆。
-接地极:使用长效、耐腐蚀的材料制作接地极,如铜包钢、热镀锌钢材等,确保接地系统的长期有效性。
4.监测与维护
-定期检测:包括对接地电阻、等电位连接、SPD功能的定期检测,确保防雷系统的有效性。
-应急预案:制定雷电灾害应急预案,包括紧急停机程序、雷后检查流程等,减少雷电损害后的恢复时间。
1.设计先行:防雷设计应与光伏电站的整体设计同步进行,确保防雷措施与光伏系统的电气布局、结构特点相协调。
2.专业施工:防雷施工应由具备相应资质的专业队伍完成,严格遵守施工图纸和标准规范,确保施工质量。
3.材料选用:所有防雷材料和设备均应选用符合国家或国际标准的产品,确保可靠性和耐用性。
4.环境保护:在施工过程中,应注意保护环境,尤其是光伏电站通常位于开阔地带,施工活动不应破坏原有生态。
0人已收藏
3人已打赏
免费2人已点赞
分享
光伏太阳能
返回版块1.41 万条内容 · 353 人订阅
阅读下一篇
一起来了解,生态守护军——光伏羊,如何让光伏发电更经济?为什么叫光伏羊?顾名思义它们就是生活在光伏发电园区内,吃着光伏板下长出的草,为光伏发电提供了一支独特的生态守护军伍。光伏羊带来的“牧光互补”的模式,不仅解决了我国光伏发电的技术难题,也带动了区域牧业经济,实现了经济、社会和环境的多重效益。为助力光伏电站绿色能源革命带来诸多好处: 一、提高了土地的利用率,助力绿色生态 光伏板的遮挡效果促进了草地的恢复与生长,让荒漠变成绿洲。正因为要控制光伏板下过度
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章。
回复 举报