土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求教关于喷淋系统成环条件,欢迎指教
求教关于喷淋系统在什么情况下须成环,什么情况下不需成环,什么情况下不得成环。欢迎指教

全部回答(1 )

  • 弱水三千
    GB50084-2001第10.1.4,当自动喷淋系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设成环状供水管道.
    2008-04-25 09:36:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

CAD下载及教程

返回版块

52.08 万条内容 · 666 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10