为控制用钢量,门式刚架结构抗风柱的长细比应该按180还是220控制合适

全部回答(1 )

  • dydmedyd

    按180,避免争议。抗风柱采用两端铰接设计,并设置成可以承担竖向荷载的连接方式。山墙屋面钢梁不设置隅撑,平外面计算长度为支撑系杆间距,就需要抗风柱减小屋面梁跨度。我说的这些,你看下门刚规范