规范条文    
《建筑电气工程施工质量验收规范  GB50303-2015
5.2.3柜、台、箱相互间或与基础型钢间应用镀锌螺栓连接,且防松零件应齐全;当设计有防火要求时,柜、台、箱的进出口应做防火封堵,并应封堵严密。    
精读1-镀锌螺栓连接    
释义:用螺栓连接固定,既方便拆卸更迭,又避免因焊接固定而造成柜、箱壳体涂层防腐损坏、使用寿命缩短。
精读2-连接示意图    
安装说明:
1.配电柜(箱)相互间或与基础型锕间应用镀锌螺栓连接,且防松件应齐全。配电柜(箱)相互何连接时,宜用与螺栓配套的垫片加以调整柜何距。
2.成排配电柜垂直度偏差不应大于1.5%,相互间接缝不应大于2mm ,成列盘面偏差不应大于5mm。
3.配电柜(箱)基础型钢的选型按设计要求,当设计未作要求时,可选择8*或10#橹钢作为基础。