土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 配电箱柜安装连接与防火封堵做法示意

配电箱柜安装连接与防火封堵做法示意

发布于:2024-08-28 10:35:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

来源:睿机电

如有侵权,请联系删除

规范条文    
《建筑电气工程施工质量验收规范  GB50303-2015
5.2.3柜、台、箱相互间或与基础型钢间应用镀锌螺栓连接,且防松零件应齐全;当设计有防火要求时,柜、台、箱的进出口应做防火封堵,并应封堵严密。    
精读1-镀锌螺栓连接    
释义:用螺栓连接固定,既方便拆卸更迭,又避免因焊接固定而造成柜、箱壳体涂层防腐损坏、使用寿命缩短。
精读2-连接示意图    
安装说明:
1.配电柜(箱)相互间或与基础型锕间应用镀锌螺栓连接,且防松件应齐全。配电柜(箱)相互何连接时,宜用与螺栓配套的垫片加以调整柜何距。
2.成排配电柜垂直度偏差不应大于1.5%,相互间接缝不应大于2mm ,成列盘面偏差不应大于5mm。
3.配电柜(箱)基础型钢的选型按设计要求,当设计未作要求时,可选择8*或10#橹钢作为基础。
精读3-防火封堵示意    

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lw010
    lw010 沙发

    谢谢楼主的分享!

    2024-09-08 07:29:08

    回复 举报
    赞同0
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳

    谢谢楼主的分享!

    2024-09-05 14:38:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外综合管线施工图图纸交底要点

一、设计情况介绍(设计中不涉及的不须介绍): 1. 设计中包含的管线种类、图示。 2. 室外给水、供电、燃气、弱电管线的接口位置、数量、大小;生活泵房、消防水池的位置、数量及进水管道数量、管径;变配电房、弱电机房、消控室等的位置、数量及进出口管线情况;燃气调压站的数量、位置;燃油、燃气锅炉房的位置、数量及进口管径。 3. 市政污水、雨水接口的位置、大小;室外化粪池、隔油池、雨水收集装置、医院污水消毒装置等的位置、数量、型号、服务范围。

回帖成功

经验值 +10