压差计
●当压力差增大到限值,提醒更换活性炭;
●使用压差计监测活性炭箱体两侧压力差距;
●可使用PLC关联压差值,增加提醒和报警系统;
●为常见安全附件,必须每个活性炭箱体安装一个。
2.温度传感器
●使用温度传感器监测活性炭箱内部温度,为常见安全附件,必须每个活性炭箱体安装一个;
●使用温度传感器检测进气温度(活性炭箱体要求进气温度不大于40℃);
●可使用PLC关联温度传感器,增加报警系统和强制措施;
●强制措施一般包括:停止风机、关闭碳箱进风口、废气紧急排放启动、冷却风补风机启动等。
3.防火阀(安全阀)
●为常见安全附件,单独活性炭吸附工艺必须安装在进风管;
●当活性炭箱内部温度正常时,防火阀常开;
●当通过活性炭箱的气体温度升高至防火阀限值(65-80℃)防火阀关闭;
●一般造成高温原因为活性炭起火或蓄热,关闭防火阀可阻断箱体内部氧气共给,达到阻燃目的;
●防火阀为一次性保护措施,如使用应及时更换。
活性炭设施其他常见的安全措施(选配)
冷风补风机:强行吹入空气,达到快速降低箱体内活性炭温度目的,一般用于控制箱体内温度,不适用于防火。
喷淋:在活性炭箱体内部和两侧进风口、出风口安装旋转喷头和喷淋管,主要用于防火。
换热器:当废气源温度较高无法直接进入活性炭箱体时,可利用换热器先降低温度至40℃以下,再进入箱体。
警报装置和远程控制:当活性炭箱体内部温度、压力数值出现威胁性变化时,及时提示操作室,并通过远程控制降低风险。
5.活性炭及安全组件安装示例
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
大气治理
返回版块5.22 万条内容 · 258 人订阅
阅读下一篇
采用活性炭吸附工艺的法律风险及合规建议采用活性炭吸附工艺的法律风险及合规建议 前言 很多企业在面对环保检查时,可能采取临时性措施,如短期内增加活性炭填充量或更换活性炭,以应对检查。但在检查过后,这些企业往往恢复到之前的状态,不再定期更换活性炭,导致废气处理效果大幅下降。这种应付式的操作不仅难以持续保障环境达标排放,还会带来严重的法律风险,一旦被环保部门发现,不仅面临高额罚款,还可能影响企业的正常生产经营。 在现代工业生产中,活性炭吸附工艺广泛应用于废气处理,尤其是挥发性有机物(
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳废气治理活性炭工艺的必备安全设施,推荐给大家
回复 举报