科普一下啥叫消防多线启动,先看下下面这个图片
看见上图上用红色圈圈起来的按钮了吗,直接用它控制外部设备就叫做多线启动!这几个按钮的所在的区域名字叫做“多线控制盘”
所谓的“多线启动”用规范上的话来说应该叫做“直接手动控制”,所谓“直接”就是点到点的意思,线路上不能再连接隔离器、探测器等其他消防设备,所以必须是使用专用的线路连接,这条线不能做别的用途,只能对特定的设备(比如消火栓泵)实现一个单一功能,要么启动要么是停止!换句话说就是想实现“启动”功能,你得用一组专线(通常是两根),让多线控制盘上的一个按钮和水泵控制柜的启动按钮并联,想要实现“停止”功能你就得再单独设一组线,让多线控制盘上的另一个按钮和水泵控制柜的停止按钮串联!这两组线实现不了别的功能,也不能给别的设备用,这就是规范所说的“用专用线路连接,直接手动控制”
一般情况只有消防水泵类和风机类的设备启动停止才有此特殊要求。
0人已收藏
1人已打赏
免费6人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
科普|消防水泵及泵房设计规范消防安全是和人们生命财产安全联系最为紧密的安全问题,消防安全渗透到我们生活的方方面面。而消防水泵控制柜作为控制供水设备的关键,必须严格遵照国家消防规范实施。 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定,消防水泵房和消防水泵应该满足: 1、独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级,在高层建筑内设置消防水泵房时,应采纳耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。