土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么是消防多线启动?和手动直接启动啥关系?

什么是消防多线启动?和手动直接启动啥关系?

发布于:2024-08-23 11:20:23 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防工程

[复制转发]

科普一下啥叫消防多线启动,先看下下面这个图片

看见上图上用红色圈圈起来的按钮了吗,直接用它控制外部设备就叫做多线启动!这几个按钮的所在的区域名字叫做“多线控制盘”

所谓的“多线启动”用规范上的话来说应该叫做“直接手动控制”,所谓“直接”就是点到点的意思,线路上不能再连接隔离器、探测器等其他消防设备,所以必须是使用专用的线路连接,这条线不能做别的用途,只能对特定的设备(比如消火栓泵)实现一个单一功能,要么启动要么是停止!换句话说就是想实现“启动”功能,你得用一组专线(通常是两根),让多线控制盘上的一个按钮和水泵控制柜的启动按钮并联,想要实现“停止”功能你就得再单独设一组线,让多线控制盘上的另一个按钮和水泵控制柜的停止按钮串联!这两组线实现不了别的功能,也不能给别的设备用,这就是规范所说的“用专用线路连接,直接手动控制”

一般情况只有消防水泵类和风机类的设备启动停止才有此特殊要求。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 高乐高8801
    高乐高8801 沙发

    感谢楼主分享!收藏学习

    2024-09-09 11:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1676427117774

    多多多多多多多多多多多多分享

    2024-08-30 08:31:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

科普|消防水泵及泵房设计规范

消防安全是和人们生命财产安全联系最为紧密的安全问题,消防安全渗透到我们生活的方方面面。而消防水泵控制柜作为控制供水设备的关键,必须严格遵照国家消防规范实施。 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定,消防水泵房和消防水泵应该满足: 1、独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级,在高层建筑内设置消防水泵房时,应采纳耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。

回帖成功

经验值 +10