土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 房屋建筑设计常见问题之暖通专业22-28

房屋建筑设计常见问题之暖通专业22-28

发布于:2024-08-20 14:11:20 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
问题二十二  
消防丨公共建筑地上疏散走道两侧房间建筑面积小于100m2,房间均设有可开启外窗,但房间外窗可开启有效面积不能满足房间地面面积的2%,请问:该疏散走道采用自然排烟方式时,其自然排烟窗的设置是该执行《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3条的第3款还是第4款呢?  
答:应按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3条的第3款规定设计。

由于房间不具备自然排烟条件,需要通过疏散走道的自然排烟窗(口)排烟,疏散走道的自然排烟窗(口)设置需满足《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.6.3条的第3款规定,即在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口),且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

(由中设安泰(北京)工程咨询有限公司——王小明提供)  

问题二十三    
消防丨《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.5.5条“补风系统应与排烟系统联动开启或关闭”。这里的“或”是“开启、关闭”两者选一,还是“开启、关闭”均需满足?    
答:均需满足。    

依据《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.1.5条规定:“当任一排烟阀或排烟口开启时,相应的排烟风机、补风机均应能联动启动。”这说明补风机与排烟风机具有相同的开启状态。《消防设施通用规范》第11.3.5条规定:“排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能。”这说明补风机与排烟风机具有相同的关闭状态。所以排烟系统开启和关闭时都应联动补风系统做相应的动作。  

(由中京同合国际工程咨询(北京)有限公司——刘爽提供)  

问题二十四    
质量丨幼儿园项目,夏季采用变冷媒流量风冷式多联机空调系统、风冷(热泵)冷水机组等集中空调,仅施工图设计说明中写明SCOPt满足《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020表4.1.8规定的限值,无计算过程,是否可以?    
答:不可以。    

依据《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020第4.1.8条规定:采用集中空调系统的居住建筑,应进行空调季空调系统综合性能系数SCOPt计算,并应符合下列规定:  

1空调季空调系统综合性能系数SCOPt不应低于表4.1.8的限值:

2多种集中空调系统组合SCOPt限值应按照单一系统所负担的设计冷负荷加权平均获得。  

因此,应对空调季空调系统综合性能系数SCOPt进行计算,并写明计算过程,限值应满足规范要求。  

(由建研航规北工(北京)工程咨询有限公司——曾淑平提供)  

问题二十五    
绿色建筑丨风冷多联式空调(热泵)机组节能评价仅根据APF值,《绿色建筑施工图设计集成表》第7.2.5条是否可以得分?    
答:仅根据APF值,得分项第7.2.5条不可得分。    

现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中风冷多联式空调(热泵)机组以全年性能系数APF值作为节能评价标准,如项目采用风冷多联式空调(热泵)机组做为主要冷源,APF值满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》第3.2.12条限值时,视为满足绿建控制项第7.1.2条第2款,还应明确机组IPLV(C)值,且优于国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015提升能效比例时,得分项第7.2.5条方可判断得分分值。  

(由建研航规北工(北京)工程咨询有限公司——王琳提供)  

问题二十六    
消防丨既有建筑改造工程采用自然排烟方式,自然排烟窗开启面积可以满足《北京市既有建筑改造工程消防设计指南(2023年版)》(以下简称《指南》)第4.2.1条第1款、第2款的规定,但是自然排烟窗未设置在储烟仓内,是否可以?    
答:除《指南》第2.2.6条第1款、第2.2.10条规定的既有建筑改造工程外,当《指南》中各类既有建筑改造工程按第4.2.1条规定设计时,自然排烟窗可以不设置在储烟仓内。    

首先,《指南》第4.2.1条规定不适用于《指南》中所有类型的既有建筑改造工程。《指南》第2.2.6条第1款、第2.2.10条规定中的既有建筑改造工程应按现行消防技术标准进行设计,即以上2条款规定的既有建筑改造工程在采用自然排烟方式时,自然排烟口安装高度、自然排烟口有效面积计算、开启方式等都应符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251的规定。  

第二,考虑到既有建筑改造工程中原自然排烟场所排烟口一般难于满足现行消防技术标准的要求,同时受建筑立面、层高、平面布局等土建条件制约,自然排烟及机械排烟设施改造往往难于实施,《指南》第4.2.1条规定放宽了自然排烟场所的排烟窗开启方式、有效面积计算及安装高度的要求。除《指南》第2.2.6条第1款、第2.2.10条规定的既有建筑改造工程外,当《指南》中其他类型既有建筑改造工程按《指南》第4.2.1条规定进行设计时,自然排烟窗(口)可以不设置在储烟仓内。  

(由中设安泰(北京)工程咨询有限公司——王小明提供)  

问题二十七    
消防丨某园区为医药产业园,其中实验室涉及酸碱物质,排风管道为硬聚氯乙烯风管表面覆盖B1级橡塑保温棉,满足消防防火要求吗?    
答:排风管道采用硬聚氯乙烯风管不满足消防防火要求,保温材料采用B1级橡塑保温棉满足消防防火要求。    

在医药产业园项目中,各种实验室有不同洁净度的要求,依据《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019第9.4.9条,洁净室风管、附件及辅助材料的耐火性能,应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB50073-2013的有关规定。  

现行《洁净厂房设计规范》第6.6.6条第2款及第4款分别对排除有腐蚀性气体的风管及其保温材料做了明确规定:“2排除有腐蚀性气体的风管应采用耐腐蚀的难燃材料;4附件、保温材料、消声材料和粘结剂等均采用不燃材料或难燃材料”。其条文解释为“风管及附件的难燃材料是指氧指数大于或等于32的玻璃钢。风管保温和消声的不燃材料是指岩棉、玻璃棉等,难燃材料是指氧指数大于或等于32的聚氨酯(聚苯乙烯)泡沫塑料、橡塑海绵等”。  

因此,本问题的排风管道采用硬聚氯乙烯风管不满足要求,保温材料采用B1级橡塑保温棉满足要求。  

(由北京建院京诚工程咨询有限公司——高春玲提供)  

问题二十八    
质量丨设计说明中明确了空调水系统的工作压力,设备表中是否还需要注明风机盘管、空调机组等设备的额定工作压力?    
答:需要。    

依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第8.1.8条规定,空调冷(热)水和冷却水系统中的冷水机组、水泵、末端装置等设备和管路及部件的工作压力不应大于其额定工作压力。  

空调水系统的工作压力和设备的额定工作压力是两个概念,工作压力是指保证系统正常运行时的压力,而额定工作压力是指设备在正常工作条件下能承受的最大工作压力,即最高允许工作压力。风机盘管、空调机组等末端设备的额定工作压力有0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa等多个标准,设备表中未注明额定工作压力可能导致工程中实际采购的设备及部件承压不足,影响空调水系统的运行安全。    
(由北京国标筑图建筑设计咨询有限公司——孙凤岭提供)    

 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.46 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多联机维修常见的故障原因与维修处理参考

空调系统在长期使用过程中可能会遇到各种故障,为了确保空调系统能够稳定高效地工作,了解常见的故障类型及其原因至关重要。本文列举了空调系统常见出现的问题,包括但不限于模式冲突、传感器故障、通讯故障等,并对每种故障提供可能的原因分析,旨在帮助技术人员准确判断故障所在并采取相应的维修措施。

回帖成功

经验值 +10