土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 让大家看看中山市某审图中心提的强条。大家来评评理。

让大家看看中山市某审图中心提的强条。大家来评评理。

发布于:2008-04-22 15:18:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
让大家看看中山市某审图中心提的强条。

图是在简单不过的单层厂房,消火栓出户管直接接在室外环管上面。图上消火栓平面布置和消火栓系统都有设计,只是没有说明消火栓箱的型号,就被提了个强条!

提我违反的强条是GB50016-2006第8.3.1条,下面就是8.3.1条

8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。

越看越上火,我认为没有说明消火栓箱的型号顶多算做是设计深度问题,再怎么也泛不上违反强条。而若要违反审图中心提的强条,除非我没有设计消火栓系统!

审图中心的意见和单体图我都已经上传,大家评评理,我道理该不该认这个强条。若是大家遇到这个问题该怎么处理??

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-6 17:30 编辑 ]

1209375853970.jpg


1209375854004.jpg

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • zl19830211feng
    罚钱说不过去
    2011-12-26 14:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • w13864056785
    w13864056785 板凳
    是真的吗?那就放心多了。最近小弟也遇到跟楼主累似的情况了,虽然能够藉此严格的要求自己但是强制性条文被莫名其妙的提的多了心里就有点害怕。个人怀疑使自己可能不经意间冲撞某某老专家了,但是现在还没有什么好的解决办法。
    2011-12-25 16:33:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用天正时,有时候点命令不小心点到边框上?!

我用天正时,有时候点命令不小心点到边框上?!然后图就开始自动重生成,而回复后线型比例就开始变大,撤销上一步操作也不管用,只能把图整体复制到另一个文件里,很麻烦,请问各位大虾有其他的解决方式么,很苦恼!

回帖成功

经验值 +10