有一个压缩空气储罐,压力1Mpa以下,但是罐内经常有冷凝水,现在用手动阀门定期排放,我想使用浮球式或吊桶式疏水阀代替自动排水阀,是否可行?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fjzh730
    fjzh730 沙发
    蒸汽疏水阀内有一个排空气装置用来排如空气、二氧化碳等不凝结气体,而空气疏水器没有这个装置。
    我是做疏水阀的如有需求请联系:021-54170373
    2005-12-16 11:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • mashihu007
    mashihu007 板凳
    倒置桶式的应该可以的,不过现在我不做疏水阀了.所以也不给您推荐了