在钢结构设计时,一定会遇到柱脚节点设计。但由于此节点横跨钢结构、混凝土结构、钢管混凝土组合结构等专业,又会应用于高层钢结构、异形钢结构或钢结构厂房等不同领域,还要涉及抗震设计等,因此各类规范给出的算法和构造措施有一定的不一致,给设计人员造成一些困惑。

为此,本文对 刚接柱脚 “外包式” “埋入式” 进行一个简单的归纳,方便设计师查询采用。

《钢结构设计标准》GB 50017-2017 中关于柱脚的描述如下:

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 中关于柱脚的描述如下:

《组合结构设计规范》JGJ 138-2016 中关于柱脚的描述如下:

《钢结构连接节点设计手册》中关于柱脚的描述如下:


  
 
   

 
可以看出,所谓“外包式”或“埋入式”,是根据柱底处于混凝土基础的高度位置区分的。而本质上无论哪种形式的柱脚,混凝土基础都需要根据钢结构柱底的反力,进行计算配筋设计,而钢结构的构造措施应该是相同的。  
例如:钢结构圆管柱脚,按各类规范的构造措施,取大值如下:
柱脚底板尺寸: 按柱脚压力计算确定
柱脚底板厚度: 不宜小于25mm
钢管埋深或外包高度: 不宜小于直径的3倍
钢管外包混凝土厚度: 不宜小于220mm(无地下室时)
钢管浇灌混凝土高度: 高于基础顶面不小于1.5倍直径
钢管内隔板厚度: 不宜小于25mm
栓钉数量: 按柱脚弯矩和剪力计算确定
栓钉直径: 不宜小于19mm,间距不宜大于200mm
锚栓数量: 按柱脚上拔力计算确定

锚栓锚固长度: 不宜小于25倍锚栓直径(设有锚板时)

如有侵权,请联系我们删除