土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多联机工程配管设计

多联机工程配管设计

发布于:2024-08-09 10:44:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

多联机工程配管设计

冷媒配管工程:

冷媒配管设计:

1 、冷媒配管长度和落差(表1 )

注:

1. 分歧管折算长度为等价配管长度0.5m。

2. 内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。

3. 当外机在上的场合且落差超过20米,建议在主管的气管上每隔10m设置一个回油弯,回油弯规格建议如图2。

4. 当外机在下时,H≥40m主管与液管需加大一号。

5. 连接到室内机的第一个分歧管组件的允许长度应等于或小于40m。但当下列条件全部满足的情况下,允许长度可以延长为90m。

所需条件

图例

1. 第一分歧组件与最后一个分歧组件之间所有主配管的管径需要增加。(请在现地制作变径管) 如 果主配管的管径与主管一样大,就不必再增大。

最远室内机N10: L5+L8+L9+j≤90m
 L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9
 需要增加配管管径

配管尺寸按如下所示增加

 φ9.5→φ12.7φ28.6→φ31.8   
 φ12.7→φ15.9 φ31.8→φ38.1
 φ15.9→φ19.1 φ38.1→φ41.3
 φ19.1→φ22.2 φ41.3→φ44.5
 φ22.2→φ25.4 φ44.5→φ54.0 
 φ25.4→φ28.6

2. 计算总延伸长度时,上述配管的实际长度必须翻倍。(主管和不增大管径的配管除外)

L1+ (L2+L3+L4+L5+L6+
 L7+L8+L9)×2+a+b+c+d+
 e+f+g+h+i+j≤1000m

参照图1

3. 室内机至最近的分歧管组件≤40m

a,b,c,...j ≤40m
 (管径要求,请参照表4.7)

4. [室外机至最远的室内机]与  [室外机至最近的室内机]之 间的距离差≤40m。

最远室内机N10
 最近室内机N1
 (L1+L5+L8+L9+j)-(L1
 +L2+L3+a)≤40m

6. 所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障!

图1

注:

1 、所有分歧管必须采用专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障;

2 、内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。

图2

冷媒配管选取:

1 )冷媒配管类型选定(表2 )

配管名称

配管连接位置

图示编号

主  管

室外机到室内侧第一分歧之间的配管

L1

室内机主配管

室内侧第一分歧后不直接与室内机相连的配管

L2 ~L9

室内机支配管

分歧后直接与室内机相连的配管

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j

室内机分歧管组件

连接主管、主配管、支配管间的配管组件

A,B,C,D,E,F,G,H,I

室外机分歧管组件

连接室外机连接管、主管间的配管组件

L,M

室外机连接管

连接室外机与室外机分歧管组件间的配管

g1,g2,g3,G1

注:

1 、所有分歧管必须采用专用的分歧管。

2 、内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。

3 、表中所有配管等效长度L1+…+L6+a+…+g+0.5*6(分歧管折算为等价配管长度0.5m)。

4 、配管等效长度为单程配管等效长度,即等于气侧或液侧的等效长度。

2) 室内机主、配管尺寸选定(表3 )

下游内机容量A(×100W)

主配管尺寸mm(不得大于主管的尺寸)

适用分歧管

气管

液管

A <166

Ф15.9

Ф9.5

FQZHN-01C

166 ≤A<230

Ф19.1

Ф9.5

FQZHN-01C

230 ≤A<330

Ф22.2

Ф9.5

FQZHN-02C

330 ≤A<460

Ф28.6

Ф12.7

FQZHN-03C

460 ≤A<660

Ф28.6

Ф15.9

FQZHN-03C

660 ≤A<920

Ф31.8

Ф19.1

FQZHN-03C

920 ≤A<1350

Ф38.1

Ф19.1

FQZHN-04C

1350 ≤A<1800

Ф41.3

Ф22.2

FQZHN-05C

1800 ≤A

Ф44.5

Ф25.4

FQZHN-05C

注意

A.A 表示:配管下游内机(从该段配管的至最后一台内机之间所有内机)的能力之和。

B. 第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一个分歧管。

C. 与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,须作适当转接。

3 )室外机主管尺寸,连接方法 (表4)

室外机容量

所有配管等效长度<90m时主管尺寸

所有配管等效长度≥90m时主管尺寸

气侧(mm)

液侧(mm)

室内第一分歧管

气侧(mm)

液侧(mm)

室内第一分歧管

8HP

Φ22.2

Φ9.53

FQZHN-02C

Φ22.2

Φ12.7

FQZHN-02C

10HP

Φ22.2

Φ9.53

FQZHN-02C

Φ25.4

Φ12.7

FQZHN-02C

12HP ~14HP

Φ25.4

Φ12.7

FQZHN-02C

Φ28.6

Φ15.9

FQZHN-03C

16HP

Φ28.6

Φ12.7

FQZHN-03C

Φ31.8

Φ15.9

FQZHN-03C

18 ~22HP

Φ28.6

Φ15.9

FQZHN-03C

Φ31.8

Φ19.1

FQZHN-03C

24HP

Φ28.6

Φ15.9

FQZHN-03C

Φ31.8

Φ19.1

FQZHN-03C

26 ~32HP

Φ31.8

Φ19.1

FQZHN-03C

Φ38.1

Φ22.2

FQZHN-04C

34 ~48HP

Φ38.1

Φ19.1

FQZHN-04C

Φ38.1

Φ22.2

FQZHN-04C

50 ~64HP

Φ41.2

Φ22.2

FQZHN-05C

Φ44.5

Φ25.4

FQZHN-05C

注意:请根据上表选择室外机连接配管管径,如果超配,出现主配管大于主管的情况,则按照就大原则,选择较大值的主管和主配管。

例如:三台外机16+16+14并联(总容量为46HP),连接的所有内机总容量为1360,假设所有配管等效长度≥90m,则按照外机总容量为46HP查表4.4得其主管为:Φ38.1/Φ22.2;根据所有内机总容量为1360查表4.3得其主配管为:Φ41.3/Φ22.2,按照就大原则,最终确定主管规格为:Φ41.3/Φ22.2。

4 )室外机并联连接配管组件和并联管管径(表5)

5 )室外机本身接口管径尺寸(表6)

型号

室外机借口管径尺寸(mm)

气侧

液测

8/10HP

Φ25.4

Φ12.7

12/14/16HP

Φ31.8

Φ15.9

6) 室内机支配管尺寸和连接方式(表7)

室内机容量A(X100W)

当支配管长度≤10m

当支配管长度≥10m

气侧

液侧

气侧

液侧

A ≤45

Ф12.7×0.8

Ф6.4×0.8

Ф15.9×1.0

Ф9.5×0.8

A ≥56

Ф15.9×1.0

Ф9.5×0.8

Ф19.1×1.0

Ф12.7×0.8

注:为保证室内机的最佳使用效果,请把支配管长度控制在10m以内。若超过10m(长度禁止超过20m),室内换热效果将受到影响。

关于距第一分歧管至最远配管等效长度:

为了进一步强调距第一分歧管至最远配管等效长度 L 等效≤40m 的概念,提示如下:

L 等效 =L1+L2+0.5* n+1 *m ≤40m

其中  L1、L2-距第一分歧管最远配管的实际长度

n- 距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数,每个分歧管接头按0.5m/处。

m- 距第一分歧管最远配管主干管弯头个数,弯头按 1m/处。

配管设计示例:

例:现以(16+12+10)HP三个模块组合为例说明配管的选定。(假设所有配管等效长度大于90m,每条支配长度为5m)

一、室内侧支配管

室内侧支配管有a~g,支配管尺寸选择请参照下表。

室内机容量A(X100W)

当支配管长度≤10m

当支配管长度≥10m

气侧

液侧

气侧

液侧

A ≤45

Ф12.7

Ф6.4

Ф15.9

Ф9.5

A ≥56

Ф15.9

Ф9.5

Ф19.1

Ф12.7

二、主配管

1 )主配管L 3 的下游内机有N 1 、N 2 ,其总容量为140×2=280,管L 3 尺寸为Φ22.2/Φ9.5,分歧管C选用FQZHN-02C。

2 )主配管L 4 的下游内机有N 3 、N 4 ,其总容量为140×2=280,管L 4 尺寸为Φ22.2/Φ9.5,分歧管D选用FQZHN-02C。

3 )主配管L 2 的下游内机有N 1 ~N 4 ,其总容量为140×4=560,管L 2 尺寸为Φ28.6/Φ15.9,分歧管B选用FQZHN-03C。

4 )主配管L 7 的下游内机有N 6 、N 7 ,其总容量为71×2=142,管L 7 尺寸为Φ15.9/Φ9.5,分歧管G选用FQZHN-01C。

5 )主配管L 6 的下游内机有N 5 ~N 7 ,其总容量为140+71×2=282,管L 6 尺寸为Φ22.2/Φ9.5,分歧管F选用FQZHN-02C。

6 )主配管L 9 的下游内机有N 9 、N 10 ,其总容量为56×2=112,管L 9 尺寸为Φ15.9/Φ9.5,分歧管I选用FQZHN-01C。

7 )主配管L 8 的下游内机有N 8 ~N 10 ,其总容量为140+56×2=252,管L 8 尺寸为Φ22.2/Φ9.5,分歧管H选用FQZHN-02C。

8 )主配管L 5 的下游内机有N 5 ~N 10 ,其总容量为140×2+56×2+71×2=534,管L 5 尺寸为Φ28.6/Φ15.9,分歧管E选用FQZHN-03C。

9 )分歧管A的下游内机有N 1 ~N 10 ,其总容量140×6+56×2+71×2=1094,分歧管A选用FQZHN-04C。

三、主管

图中的主管L 1 ,其上游外机总容量为10+12+16=38HP,由表4查得气管/液管为:Φ38.1/Φ22.2,其下游内机总容量140×6+56×2+71×2=1094,由表3查得气管/液管为Φ38.1/Φ19.1,按照取大值原则,最终确定主管规格为:气管/液管:Φ38.1/Φ22.2。

四、支配管

支配管有a~g,长度均小于8m。参照表5支配管a、b、c、e、f、g尺寸为Φ15.9/Φ9.5;支配管d尺寸为Φ12.7/Φ6.4。

五、室外模块并联

1 )管g 1 对应的外机匹数为10HP,外机并联,参照表5,其管径为Φ25.4/Φ12.7;

管g 2 对应的外机匹数为12HP,外机并联,参照表5,其管径为Φ31.8/Φ15.9;

管g 3 对应的外机匹数为16HP,外机并联,参照表5,其管径为Φ31.8/Φ15.9。

2 )管G 1 的上游为两台外机并联,参照表5,三台外机并联的选管规则,其管径为Φ38.1/Φ19.1。

3 )三台室外机并联,参照表5,室外机连接配管组件(L+M)应选用FQZHW-03N1C。

室内机分歧管详图:

室外机设计超配问题:

超配是指同一个 多联机系统 搭配的多联内机能力总和超过多联室外机的额定能力。

一般情况下室内机同时使用的几率为零。为了节约能源降低造价,通常把与使用面积的室外机选小一号。即内机总能力要比外机总能力大。对于一个超配的正常多联机系统,根据 能量守恒定律 ,所有的内机全开,每台内机分配的能量必然减少。那么额定工况下就不能满足每个房间的正常使用。所以设计时要认真了解用户需求,对于不全开的场所可以适当超配,但超配比例不得高于130%(由于回油除霜等原因内外机能力配比不能低于80%)。

目前市场上18、22、25、28机型,几乎所有品牌采用的机组都是28机型来实现这四种机型,其换热器一致,风量也基本一致。所以18、22、25机型实际能力是1HP,因此同一多联机系统所配的绝大部分内机都在36以下,其系统绝对不能超配,结合系统的能力损失,最多可连内机台数要求如下:

以上仅供参考。

附表美的多联机系统主管、主配管、支配管规格尺寸

来源:暖通南社     

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    建议补充上传分享·附件

    2024-08-09 16:33:09

    回复 举报
    赞同0

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防联动设置

几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置 在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统

回帖成功

经验值 +10