土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 各种排烟窗与开窗面积计算

各种排烟窗与开窗面积计算

发布于:2024-08-09 10:42:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


一、悬窗  

悬窗分为上悬窗、中悬窗、下悬窗,悬窗是跟距其轴线所在方位确定的名称,见下图。

对于悬窗的有效开窗面积:当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算。    

注意:对于悬窗,排烟有效面积应按水平投影面积计算;如果中悬窗的下开口部分不在储烟仓内,这部分的面积不能计入有效排烟面积之内。  

二、平开窗  

平开窗是我们常见的一种形式,窗扇开合是沿着某一水平方向移动,故称“平开窗”。  

平开窗的有效开窗面积: 当采用开窗角大于70°的平开窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的竖向投影面积计算。

注意:作为排烟使用的平开窗必须设在储烟仓内。   

三、推拉窗  

推拉窗采用装有滑轮的窗扇在窗框上的轨道滑行,这种窗的优点是窗无论在开关状态下均不占用额外的空间,构造也较为简单。

有效开窗面积应按开启的最大窗口面积计算。  

四、平推窗  

平推窗是指安装有平推铰链,能将窗扇沿所在立面法线方向平行开启或关闭的窗户。  

平推窗有效开窗面积:  

1.当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。

烟气由于热浮力的作用一定是向上飘的,所以对于屋面设置的平推窗会产生排烟死角,所以开窗面积按窗推出高度的1/2计算有效靠窗面积,然后乘窗户的开口周长。  

2.当平推窗设置在外墙时,其面积可按窗的1/4周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。

同理,当平推窗设置于外墙时,由于热烟气浮力的作用,烟气只能从开窗的上部排出,所以取开窗周长的四分之一乘平推窗的推出距离。需要注意的是,当平推窗设置于屋顶时,是推出距离的1/2,设置于外墙时,是窗口周长的1/4,注意取值的变化。  

五、百叶窗

当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘遮挡系数,根据工程实际经验,当采用防雨百叶时系数取0.6,当采用一般百叶时系数取0.8。  

 我们都知道开窗的有效面积都是以70°为分界线分开计算的,这是因为sin70°≈0.94,基本已经达到了开窗的实际面积。


版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tan856856
    tan856856 沙发

    非常好,资料还不错,学习了,感谢分享

    2024-08-20 00:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • 博格达
    博格达 板凳

    感谢分享,对排烟窗的开窗面积计算有了全面的认识。

    2024-08-19 10:55:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风系统设计、排风新做法、防排烟换气次数…这些要点请牢记!

风系统设计问题注意点: 1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅*调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。

回帖成功

经验值 +10