土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 《模拟量万能公式》不管什么品牌PLC都适用,赶紧收藏转发!

《模拟量万能公式》不管什么品牌PLC都适用,赶紧收藏转发!

发布于:2024-08-09 10:42:09 来自:电气工程/工业自动化

来源:技成培训

|

作者:置顶关注?

[复制转发]
01      

     
LAD 方法实现        


(1)计算公式说明

     

[(IN0-IN1)/(IN2-IN1)]*(IN4-IN3)+IN3

  • IN0:模拟量输入信号,数据类型为整数

  • IN1:模拟量信号下限,数据类型为整数

  • IN2:模拟量信号上限,数据类型为整数

  • IN3:工程量数值下限,数据类型为实数

  • IN4:工程量数值上限,数据类型为实数


     

   

     
(2)程序编写说明



     



02                   

   
            SCL          方法实现


(1)计算公式说明

     


     
(二)程序编写说明

     

     

FUNCTION FC1 : VOID //函数定义

VAR_INPUT           //输入变量定义

    Raw,Dmin,Dmax: INT;

    Emin,Emax: REAL;

END_VAR

VAR_OUTPUT          //输出变量定义

    OutReal: REAL;

    OutPercentage:REAL;

END_VAR

VAR_TEMP            //临时变量定义

    RawTemp: INT;

END_VAR

BEGIN


 

免责声明: 本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一次消谐装置的安装位置

一次消谐装置通常安装在电压互感器的中性点与地之间。 在电力系统中,电压互感器的中性点容易出现谐振过电压,危及设备安全。将一次消谐装置安装于此位置,能有效限制过电压的幅值和持续时间。 需要注意的是,安装时应确保装置与电压互感器的连接牢固可靠,接地良好。同时,要考虑环境因素,如温度、湿度等,保证装置正常运行。 合理的安装位置能充分发挥一次消谐装置的性能,提高电力系统的稳定性和安全性,减少故障发生的概率。

回帖成功

经验值 +10