土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢构件可以不刷和禁止刷油漆的部位

钢构件可以不刷和禁止刷油漆的部位

发布于:2024-08-08 09:41:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]


感谢结构张!

一、以下部位可以不涂刷防锈漆:
1)地脚锚栓和柱底板底面、与混凝土紧贴或埋入混凝土内的部位;
2)密封构件的内表面、箱形柱内的封闭区、通过组装紧密结合的表面及不锈钢表面。
二、以下构件或部位工厂不得涂刷底漆,待安装或连接完毕后按设计要求现场涂装:
1)需要现场焊接的构件的焊接部位外扩100mm且满足超声波探伤要求的范围内,待焊接检验完后现场涂刷;
2)梁柱上的高强螺栓连接范围内的钢构件接触面、柱脚底板上表面锚栓周边100mm范围内。
三、钢梁为组合梁时上翼缘顶面工厂需要涂刷油漆,但在涂刷前需要预留焊接栓钉位置或在栓钉焊接前清除掉涂刷层,在栓钉连接完成后混凝土浇筑前应将不与混凝土紧密接触的区域补刷防锈漆再进行下一步施工。
关于栓钉焊接的问题可以阅读下方文章的第四部分。
 钢结构——栓钉&栓钉的原材料&栓钉布置&栓钉焊接&楼板厚度  

相关规范条文:
1、门式刚架轻型房屋钢结构技术规范  GB 51022-2015
12.2.6 条文:
当采用混凝土外包防火构造时,钢结构构件应进行除 锈, 不应 涂装防锈漆;
其混凝土外包厚度及构造要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

2、钢结构设计标准 GB 50017-2017
12.7.2 条文:
外包式、埋入式及插入式柱脚,钢柱与混凝土接触的范围内 不得 涂刷油漆;
柱脚安装时,应将钢柱表面的泥土、油污、铁锈和焊渣等用砂轮清刷干净。
这个倒不一定,如此要求也没问题

3、钢结构防腐蚀涂装技术规程 CECS 343:2013
6.3.6 条文:
工地焊接部位   的焊缝两侧宜采用坡口涂料临时保护,若采用其他防腐涂料时, 在焊缝两侧留出暂不涂装区,其宽度为焊缝两侧各100mm。
6.3.6 条文说明:
坡口涂料是一类含有较高锌粉、具有可焊接性能的特种防腐蚀涂料,专门用于在进行厚钢板打坡口焊接部位的保护。
(无实际应用经验,如您有相关经验,欢迎评论区留言讲解。)

4、建筑钢结构防腐蚀技术规程  JGJT 251-2011
3.1.4-10 条文:
高强度螺栓构件连接处接触面的除锈等级,不应低于 Sa2 1/2 ,并 涂无机富锌涂料;
连接处的缝隙,应嵌刮耐腐蚀密封膏。
4.3.5  条文:
需在工地拼装焊接的钢结构,其焊缝两侧 应先涂刷不影响焊接性能 的车间底漆,焊接完毕后应对焊缝热影响区进行二次表面清理,并应按设计要求进行重新涂装。
4.3.5 条文说明:
焊缝及焊接热影响区是涂料保护的薄环节之一,本条为质量强化措施。
根据部分工程的施工情况可对焊缝热影响区进行界定,在焊缝两侧50mm范围内应先涂刷不影响焊接性能的车间底漆。
4.4.10 条文:
钢构件的 现场焊缝 两侧应预留100mm~150mm宽度涂刷车间底漆临时保护,待工地拼装焊接后,对预留部分应按相同的技术要求重新进行表面清理和喷涂施工。

5、钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011
图片
摩擦面不是绝对不能刷漆,问题是刷什么, 修订后的规程会对这部分内容有个更新。

6、栓钉焊接技术规程  CECS 226:2007
6.2.3-4 条文:
在准备进行栓钉焊接的构件表面不宜进行涂装。
当构件表面已涂装并对焊接质量有影响的涂层时,施焊前应全部或局部清除。

7、钢结构工程施工规范 GB 50755-2012

8、钢结构工程施工质量验收标准  GB50205-2020
6.3.2 条文:
6.3.7 条文:
高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁,不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等,除设计要求外摩擦面   不应   涂漆。

9、钢结构超声波探伤及质量分级法  JGT 203-2007
6.2.2 条文:
探伤前必须对探伤面进行清理,必要时应打磨出金属光泽,以保证良好的声学接触。
当探伤面的粗糙度大于试块的粗糙度时,应进行表面补偿,以实际测量值为准。
10、钢结构工程深化设计标准  TCECS 606-2019
6.9.5 条文:
当设计文件没有规定时,钢构件下列部位不应进行工厂涂装。
1)现场焊接连接部位,采用涂层连接面除外;
2)钢构件高强度螺栓连接摩擦面,采用涂层摩擦面除外;
3)现场可封闭的压型钢板或钢筋桁架楼承板下部钢梁上翼缘接触面;
4)埋入混凝土中的接触面;
5)   构件封闭区域内。
6.9.5 条文说明:
当设计文件无特殊要求时,压型钢板或钢筋桁架楼承板下部钢梁的上翼缘上表面可不进行防腐涂装,也可涂装一定厚度底漆,厚度具体取值应与设计单位沟通确定。
实际工程中钢梁上翼缘上表面普遍未进行防腐涂装,部分工程在钢梁上翼缘上表面涂装一定厚度底漆,其厚度一般在25um~50um。
钢梁上翼缘上表面涂装防腐底漆后,与栓钉、压型钢板之间存在防腐涂层,栓钉焊接时需控制各项工艺参数,保证栓钉与钢梁的焊接质量。
11、钢结构施工及质量验收规程 DBJT 15-170-2019
请正确理解文中内容,刷漆有刷漆的依据,不刷漆有不刷漆的依据 ,编写的人处于不同的时间,角度,立场,不要钻牛角尖,理论是一回事,实际又是另外一回事,不要抬杠  


来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发

    谢谢楼主的分享!

    2024-08-14 12:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳

    学习了钢构件可以不刷和禁止刷油漆的部位,多谢了。

    2024-08-13 08:45:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《高钢规》梁柱节点的加强盖板是不是太厚了?

盖板加强节点可以将塑性铰外移,实现 “ 强节点,弱构件 ” ,是钢框架中常用的梁柱节点类型。我国规范《高层民用建筑钢结构计算规程》 JGJ99-2015 的第 8.3.4 条对这种节点的主要规定如下:    

回帖成功

经验值 +10