土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 官方答复:新规实施之后,变配电室、配电间是否设置气体灭火?

官方答复:新规实施之后,变配电室、配电间是否设置气体灭火?

发布于:2024-08-05 16:05:05 来自:电气工程/防雷减灾

来源:消防工程

[复制转发]


官方回答:变配电室、配电间是否设置气体灭火?


       
摘要:        
随着《建筑防火通用规范》GB55037-2022实施后(以下简称通规),原《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)中的强制条文属性被废止(以下简称防火规范)。关于变电所和配电间是否设置气体灭火,审图和设计人员往往存在争议, 《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》关于此项做了明确的回答。        
再议配电间/室是否需要设置气体灭火系统?        

       


       
1.19 高层建筑中变配电房是否需要设置气体灭火系统?多层、单层建筑中的变配电房是否需要设置气体灭火系统?          
答:根据《建筑设计防火规范》GB 50016 第 8.3.9 条的条文说明,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,属于特殊的重要设备室,应设置气体灭火系统。多层、单层建筑中的变配电房应按其重要性确定是否设气体灭火系统。         

       
结论明确: 根据《建规设计防火规范》的原有强条8.3.9执行。        
1)高层内配电室要做(此处的配电室,一般应指高、低压配电室,即变配电室)。
2)多层、单层变配电房是否设计气体灭火,应根据项目情况自行掌控,把握不住可咨询当地审图公司。

       
1.20 高层建筑中的配电间、电表间、弱电间、电信接入间、消防控制室是否需要设气体灭火系统?        
答:配电间、电表间、弱电间、电信接入间通常与电缆竖井在一起,建筑中的管道井、电缆井等竖向管井是烟火竖向蔓延的通道,需采取在层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃材料等防火措施分隔,《建筑高度大于250m民用建筑防火设计加强性技术要求》(试行) 第十六条规二、给排水现行规范疑难点98定:“电梯机房、电缆竖井内应设置自动灭火设施”。        
因此, 建筑高度大于 250m  的民用建筑的电梯机房、电缆竖井应设置自动灭火措施;        
其余高层建筑 的电梯机房、电缆竖井可不设置自动灭火措施,有条件时宜设置自动灭火措施。        
消防控制室 长期有人值守,消防时也不能撤离,不宜设置气体灭火系统。        

       
结论明确 :大于250m的需要做,其他高层、多层、单层不需要做。如果遇到审图公司沟通不下来,那么做上也无妨,毕竟,规范的要求只是最低标准。        

       

您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 225 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浪涌保护器接线及具体安装位置

一、浪涌保护器怎么接线?  浪涌保护器的接线过程应遵循安全规范,确保设备有效接入电路,充分发挥防护效能。以下是一般情况下浪涌保护器的接线步骤与注意事项:  1.准备工作:确认浪涌保护器型号、规格与被保护设备匹配,阅读产品说明书,了解接线图、接线端子标识及电气参数。准备所需工具,如螺丝刀、剥线钳、绝缘胶带等。  2.断电操作:为确保人身安全,接线前务必切断相关电路电源,使用验电笔确认无电后方可进行操作。

回帖成功

经验值 +10