GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 第11.1.1条﹣金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:1、梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,每隔20m-30m应增加一个连接点,起始段和终点段均应可靠接地。
2、非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
3、镀锌桥架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》   第4.3.9条-金属电缆桥架的接地应符合下列规定:
1、宜在电缆桥架的支吊架上焊接螺栓,和电缆桥架主体采用两端压接铜鼻子的铜绞线跨接,跨接线最小截面积不应小于4mm2。2、电缆桥架的镀锌支吊架和镀锌电缆桥架之间无跨接地线时,其间的连接处应有不少于2个带有防松螺帽或防松垫圈的螺栓固定。

GB 55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》 第8.7.1条-电缆桥架本体之间的连接应牢固可靠,金属电缆桥架与保护导体的连接应符合下列规定:
1、电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地;
2、非镀锌电缆桥架本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面面积应符合设计要求;
3、镀锌电缆桥架本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

 SH/T 3569-2020《石油化工电缆桥架施工及验收规范》 第8.2.3条﹣镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接,但连接板每端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

桥架跨接线连接注意事项:
1、非镀锌桥架,应做好跨接保护,如喷涂了防火涂料、喷塑的电缆桥架,无特殊要求情况下,一般采用4mm2的铜编织带或者黄绿铜芯绝缘软导线进行跨接。用爪垫(刺破垫圈)或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。
注意垫片顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线。
 
2、镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
    